消防ポンプ制御システムの設計に関する問題

2018-04-11View Original

Thread Content

専門家に次の質問をしたいと思います。: 1. 消火ポンプはどのシステムで制御されていますか?DCS、GDS、防火キャビネット(火災連動制御装置付)など。関連する規制要件はありますか? 2. 消火ポンプ制御システムで使用されるコントローラー (制御システム)、ローカル機器 (圧力計など)、遠隔送信機器 (圧力送信機など)、電気バルブおよびその他の機器または制御バルブは、関連する防火認証に合格する必要がありますか? 皆さんありがとうございました!
Reply #22018-04-11
消火ポンプの制御は防火キャビネットによって制御され、防火システムは独立したシステムでなければなりません。
Reply #32018-04-11
1. DCS または GDS システムには射撃管制システムが実装されていません。独立した制御システムです。これは、火災連動制御装置を備えたいわゆる火災制御キャビネットである PLC システムとみなすことができます。これは必須の仕様であり、実装する必要があります。実装しないと、火災の承認が得られません。さらに、防火システムには有人が必要であり、これはこのエリアにポストを設置する必要があることを意味します。 2. 消防ポンプ制御システムで使用されるコントローラー(制御システム)、計器およびバルブは、消防署からの関連認証に合格する必要はありません。ただし、防火設備および制御システムのメーカーには、関連する防火資格が必要です。具体的にどんな資格があるのか​​分かりません。ただし、これは装置専攻の範囲内であり、自動制御専攻の範囲ではありません。
Reply #42018-04-12
お聞きしたいのですが、最初にお答えいただいた条文には義務的な規制要件が定められています。それは特定の規制のどの章ですか?ありがとう!
Reply #52018-04-12
私も質問を追加したいと思います: 3. 防火システムの防火プール液面連動電動弁は、別の防火システムに接続する必要がありますか?それとも、この種の連動は火災連動の範囲には入らず、DCS で実装できますか?関連する規制はありますか?
Reply #62018-04-12
1. 「石油化学企業の防火設計基準 GB50160-2008」および「自動火災警報システムの設計基準 GB50116-2013」; 2. 3 番目の質問に記載されている内容は、「自動火災警報器の設計仕様書 GB50116-2013」で詳しく説明されています。火災連動でない機器の場合、制御は DCS に実装されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.