実用情報|隔離セーフガードの使用知識

2018-04-11View Original

Thread Content

安全ゲートを正しく使用することで、現場のインパルス耐性計器に故障が発生したり、安全ゲートに接続されているPLC、DCS、電源などの制御室機器に予期される故障が発生した場合でも、現場の計器や機器から発生するスパークや熱量が安全な範囲内に留まるようにすることができます。この記事では隔離型安全ゲートの使用法について解説しており、計器関係者は必ず読むべき内容です。 1、セーフガードは安全な場所に設置される。セーフガード yunrun.com.cn/product/list_85.html 2、絶縁型セーフガードを接続する導線の絶縁強度は500V以上。 3、絶縁ゲートの端子間の絶縁性をメーガオメータで測定することは厳禁です。 4、隔離セーフガードの伝送線としては、**規定**に適合したケーブルを必ず使用しなければならない。 5、防爆認定証を取得した現場計器のみが、隔離セーフガードと接続して防爆システムを構成できる。 6、アイソレーションセーフガードのパッシブサイドには、他の電源(他のパッシブ回路の電源を含む)を混入してはならない。 7、危険な場所と隔離セーフガードを接続する多芯導線の断面積は、0.5平方ミリメートル以上でなければならない。 8、通電テスト時のアイソレーションゲートでは、ゲートの型式、電源の極性、電圧レベル、および配線のラベルに十分注意する必要があります。 9、防爆認定証を取得していないセーフガード製品を危険な場所で使用すると、重大な安全事故が発生する可能性が極めて高い。 10、防爆認証を取得している隔離セーフガードは、製品の防爆性能に影響を与えないよう、部品や構造を勝手に交換してはならない。 11、隔離セーフガードのプリンシパルアイソレーション側の配線導線には青色を使用することを推奨します。プリンシパルアイソレーション導線とノンプリンシパルアイソレーション導線は必ず別々に配線し、接続を間違えたり混同したりしてはなりません。 12、一次計器とアイソレーションセーフガードで構成されるプリインパルス型防爆安全システムは、**指定された防爆検査機関による検査および承認を受けた後でなければ使用できない。 13、絶縁セーフガードの全ての配線を切断した後でなければ、システム回路の絶縁性を検査することはできません。そうしないと、絶縁セーフガード内の部品が損傷する可能性があります。 14、もし絶縁セーフガードが損傷した場合は、メーカーに返送して修理または交換する必要があります。ユーザーが自己で絶縁セーフガードの修理を行う場合は、セーフガードの修理マニュアルおよび関連する技術規格に厳密に従い、十分なテストを行った後にのみ再稼働させるべきです。 15、GB3836.15-2000「爆発性ガス環境用電気機器 第15部:危険場所における電気設備の取り付け(石炭鉱山を除く)」の関連規定に厳格に従って、隔離セーフガードの取り付け、使用、および保守を行う。 原文アドレス:yunrun.com.cn/tech/388.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.