ホワイトスターのシステム時間と北京時間が一致しない

2018-04-12View Original

Thread Content

当社では6年間にわたり和利時のシステムを使用していますが、現在サーバーの時間と北京時間との間に数分の差が生じています。どうすれば解決できるでしょうか?
Reply #22018-04-12
あなたのDCSはMACS V5ですか、それともMACS V6ですか。GPSがなく、システムの時間を長期間修正しなければ、ずれが生じるのは避けられない。
Reply #32018-04-12
この投稿は最後にtianya3047によって2018-4-13 09:05に編集されました。クロック同期とは、あなたのDCSのクロックが北京時間と一致していることを意味するのではなく、システム内の各サーバーやオペレーションステーション、CPU内のクロックなどが一致していることを指します。一致しなくても問題ない、推測できるから。 リアルタイム校正装置がなければ、手動の時計サーバーの時間は意味をなさず、設定変更後もしばらくの間、遅れたままです。また、頻繁に手動で時計を変更すると、トレンドやアラームのアーカイブ用タイムスタンプに影響が出て、トレンドに途切れが生じ、データが混乱します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.