磁気浮子によるボイラー液面計測

2018-04-12View Original

Thread Content

磁気浮子を使ってドラムの液面を測定するのは適切か?
Reply #22018-04-12
この投稿は、2018年4月13日09時08分にtianya3047によって最終的に編集されました。差圧による液面測定
Reply #32018-04-13
低圧ボイラーであれば全く問題ありません。カザリの合成アンモニア廃熱ボイラーで使用されているのは
Reply #42018-04-13
低圧ボイラーにはレーダーを使える。高圧ボイラー11MPa以上、レーダーは不可。一般的には現地型の二色水位計、磁気浮子で、上部プレートはバランスタンク+差圧変換器です。
Reply #52018-04-13
ドラム内の液面測定には、電気接点、バランスタンク、レーダー、差圧計などが多く使用される。
Reply #62018-04-14
一方は磁気フロート、もう一方は差圧変換器
Reply #72018-04-14
これは必ずしも正確ではなく、偽の水位が出ることがある。一般的には二色式水位計の方が多く使われる
Reply #82018-04-15
磁気式フロートは適していません。ドラム内の水の密度は変化するのに、磁気式フロートの浮子の重さは一定なため、誤差が生じます。
Reply #92018-04-15
現場での指示はほとんどが浮子を使用しており、遠隔伝送の精度が不十分です。
Reply #102018-04-15
影響が出るかもしれませんね、ダブルフランジでしょう
Reply #112018-04-20
ドラム内の液面計測はすでに十分に成熟しているので、もう無理に新しいものを試す必要はないでしょう。電気接点式、単室・二室式バランスタンク、二色式液面計などは、どれも十分に実用化されている製品です。コンデンサ式のものもあるが、実績は多くない。
Reply #122018-04-21
実は、オーナーが使いたいと思っていて、現在はその場所で主にガラス板が使われていますが、汚れやすくて頻繁に清掃が必要なので、変更したいと考えています
Reply #132018-04-23
重要なのは、高温がフロートの磁性に影響を与えるかどうか、つまり減磁が起こるかどうか、そしてボイラーの圧力が高くなるとフロートが変形するかどうかです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.