Thread Content
この業界に入ったばかりで、恐る恐る質問します。ダブルフランジ型送信機は、圧力を測定することによって、流量や液位をどのように測定するのでしょうか。これはどうやって区別するのですか?コントロールパネルの方で変換しているのですか?現場での流量、圧力、液面の測定には、すべて同じ種類のトランスミッターが使われているようです。
液面差は圧力差と関連しており、DCSで測定範囲の変換を行うことができる。また、まず二次計に送ってから切り替える場合もある。流量が絞り装置によって測定される場合も圧力差となるため、圧力差信号も変換可能である。
二重フランジ式のは差圧変送器と呼ぶんでしょう。真ん中には穴板もあります。差圧式流量計は、流れる管路に流動抵抗体を設置し、流体がその抵抗体を通過する際に差圧が生じることを利用しています。この差圧と流体の流量との間には一定の数値的関係があり、差圧値を測定することで流体の流量を算出し、電気信号に変換して出力します。
圧力値は液面高さに変換でき、現在のトランスミッターでは直接液面を測定できるほか、アナログ値を介して端末で換算することも可能です。
圧力の式△P=ρghを用いることで、ダブルフランジ型センサーは△Pの大きさを測定できます。液面計測を例にすると、媒体の密度ρと重力加速度gが分かっていれば、媒体の高さもわかります。もちろん、トランスミッターは一般的に4~20mAの信号を出力し、それをDCSに接続して対応する測定範囲に合わせることで、現場の状況も把握できます
P=ρGH → H=P/ρG 液面高さは一般的にパーセンテージで表示され、圧力の大きさは液面高さそのものであり、圧力の変化は液面高さの変化そのものである。対応する液面高さの圧力理論値を設定することで範囲が決まり、それによって出力されるパーセンテージが液面のパーセンテージとなる。
高圧側と低圧側でそれぞれ圧力を測定し、内部で計算して中央制御装置に信号を送信する
なぜなら、あなたが挙げたこれらの最終的な検出要素はすべて圧力または圧力差の値であり、単に測定された圧力や圧力差を対応関係に基づいて適切な計算式を用いて制御システム内で計算し変換し、直感的な指示値に変えるということに過ぎないからです。
このhというのは液面の高さですか?そのトラフィックは何で測定されるのですか??
上の方の友人が、圧力と液面高さの関係をすでに説明してくれました。圧力差を利用して流量を測定するものを差圧流量計といい、圧力差変換器に加えて、孔板やバルブ、均速管など、差圧原理を利用した流量制御装置と一緒に使用されます。その種類はたくさんあります。流量制御部品は配管内に設置され、流量がその部品を通過する際に圧力差が生じます。この圧力差をトランスミッターが測定し、取得して出力します。最も単純な関係は、圧力差と流量が平方根の関係にあるということで、投稿はたくさんあります
フランジ取得は2つの圧力で、内部で計算した後、4-20mAを出力し、対応する相管の圧力差値となる
流量測定にはストレーナ要素が必要で、流体がストレーナ要素を通過する際にその前後で圧力差が生じます。流体の流速はこの圧力差の平方根に比例します。各ストレーナ要素にはそれぞれ測定範囲と、その範囲に対応する圧力差値があります。ダブルフランジ型または圧力差変換器の測定範囲は、ストレーナ要素の設計上の圧力差値と一致していなければならず、回路では平方根処理が必要です。この平方根処理は変換器上で行うことも、DCS上で行うことも可能ですが、二度平方根を取ってはなりません。