流量ノズル-圧力差変換器-DCS補償 媒体 過熱蒸気 主蒸気流量 設計条件:9.8MPa、540℃、流量220T 0-250KPaは0-270Tの高圧炉運転に対応

2018-04-14View Original

Thread Content

ノズル流量計の設計外動作時の誤差
Reply #22018-04-14
流量ノズル-圧力差変換器-DCS補正
媒体:過熱蒸気、主蒸気
設計条件:9.8MPa、540℃、流量220T、0~250KPaに対応して0~270T
高圧ボイラー運転(石炭焚きボイラーから改造された天然ガスボイラー)
実際の運転条件:3.5MPa、400℃、流量170T、中圧ボイラー運転
実際の運転後、ボイラーの燃焼効率が設計値の92%から95%に向上した。これは計測値が過大であることを示しているのか?計器は既に検査が行われ、ゼロ点および測定範囲ともに配管の排水が正常です。 この状況についてお伺いします:1.計量値が高くなるのは、設計時の動作条件以外が原因でしょうか? 2.誤差はどのように計算するのか? 助けてくれてありがとう!
Reply #32018-04-15
ノズルの取り付け前後の直管部が適切かどうか、また温度や圧力の補正に関するDCSでの計算も、誤差を生じさせる要因となる
Reply #42018-04-15
設置とDCSのコンフィグレーションはどちらもメーカーが行っているので、問題ないはずです
Reply #52018-04-15
私も、ボイラーの現在の運転状態が元々の設計時の運転条件と異なっていることが原因だと思います
Reply #62018-04-16
メーカーのアルゴリズムが不正確なのはごく普通のことです。誤差がどれくらいかを知るには、他の流量計で比較するしかありませんが、問題は他の流量計であっても完全に正確だとは保証できない点です。できれば、水の使用量を正確に計算してみるのも良いでしょう。
Reply #72018-04-16
あなた方の要求は本当に高いと言えますか? プロセス制御は、もっとどれだけ高度になるのか?プロセス制御とは何か、もっと考えてみてください。自分の考えが必ずしも正しいとは限らず、少し大雑把ですが、まあ悪くないと思います!:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.