工程フロー図のいくつかの記号がよくわからない

2018-04-15View Original

Thread Content

送気ステーションのプロセスフロー図の一部。 中のバルブのXV34104、XV34106にあるXV、FV34105にあるFVとは何ですか? FV34105に対応するXA、XSLL、XSH、ZAH、ZALはそれぞれ何を意味していますか?高警報と低警報であるはずはわかっていますが、バルブにどんな警報があるのでしょうか?温度や圧力じゃないんだから。 ありがとう。
Reply #22018-04-15
全体図を見れば、このような表があるはずです。
Reply #32018-04-15
xvは切替バルブ、xsovは連動機能付きの電磁弁、fvは流量調節弁、xaは総合故障警報、xsllは連動低低zal位置低報です。
Reply #42018-04-15
3階を参照してください。また、バルブには開度警報機能があり、例えばバルブの開度が100%になった時に警報が発せられます
Reply #52018-04-15
チェーン低低とは何ですか?どのような故障が連鎖的な低低を引き起こすのか?
Reply #62018-04-15
ZALとは、バルブの開度が0の時のことですか?
Reply #72018-04-15
これは設計院が出したポイント表を見るんだよ
Reply #82018-04-15
いつ連鎖するかも設計書次第です
Reply #92018-04-15
図面には記載があるはずで、xvはスイッチバルブ、xsovは連動式の電磁弁、fvは流量調節弁、xaは総合故障警報、xsllは連動低低ZAL位置低報です。
Reply #102018-04-15
同感です。これは、工程上、完全に開けるか完全に閉じることが許可されているかを確認するのが最善でしょう
Reply #112018-04-16
図面の記号が意味することは、その図面に対応する最初のページの図を見ればいいのではないでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.