可燃性・有毒ガス警報器

2018-04-15View Original

Thread Content

可燃性ガス警報器と有毒ガス警報器には独立した制御システムとその設定方法が必要です
Reply #22018-04-15
こちらはFGSです。私が見たのは、sis に直接入力することも、別のキャビネットに sis に入力することもできるということです。外国人は別のFGSを持っているようですが、以前聞いたことがあります。
Reply #32018-04-16
仕様があり別途設定が必要です。
Reply #42018-04-16
SIS への入力は独立したコントロールとしてカウントされますか?
Reply #52018-04-16
DCS または PLC の最後のセットでは、どのように監視、処理、またはスケジューリングを行うか?
Reply #62018-04-16
DCSやPLCではなく、独自の機器セットを持っている
Reply #72018-04-16
監視装置は中央制御室に設置されており、制御室職員が監視を担当します。それらはすべて設定されており、検出されるとアラームが鳴ります。
Reply #82018-04-16
工場全体の収入を集中監視
Reply #92018-04-16
工場全体の収入を集中監視
Reply #102018-04-16
工場全体の収入を集中監視
Reply #112018-04-16
工場全体の収入を集中監視
Reply #122018-04-16
ガス検知器の誤動作が非常に多い場合、SIS に直接入力するのが適切ですか?
Reply #132018-04-16
不適切なことは何もありません。 7 つ中 3 つと 3 つ中 2 つがあり、状況によって異なります。少なくとも誤報による閉店は見たことがありません。
Reply #142018-04-16
不適切なことは何もありません。 7 つ中 3 つと 3 つ中 2 つがあり、状況によって異なります。少なくとも誤報による閉店は見たことがありません。
Reply #152018-04-16
おそらくカウントされないかもしれませんが、私が見たのは基本的にsisに直接入力することであり、FGSには明確な仕様がないようです。
Reply #162018-04-16
国内の実践のほとんどは独立した設定です。実際、この発言自体が不適切です。FGS は中国では GDS と呼ばれており、それ自体が安全計装システムの一部です。SIS システム (安全計装システム) には以下が含まれます。:セーフティインターロックシステム(SIS)、ESD(緊急停止システム)、GDS(可燃性・有毒ガス警報システム)の3つの部分から構成されます。可燃性ガスプローブが非常に正確に設定されていれば、GDS を SIS システムに接続できます。しかし、国内の可燃性ガスおよび有毒ガスのプローブは規制要件を満たすようにのみ設計されており、誤警報率が高いことを考慮すると、車両が停止すると大きな損失が発生します。 GDS接続用のセーフティインターロックは国内にはほとんどありません。通常、GDS は DCS および SIS とのインターフェイスを独立したシステム設定として予約します。
Reply #172018-04-16
現在、ガス警報システムを設定するための統一モデルはありません。ガス警報システムは安全計装システムに含まれていますが、設計仕様では SIS を備えたシステムである必要はなく、独立してセットアップすることのみが必要です。独立した設定を満たす方法はたくさんあります:1. 独立した DCS コントローラー。2. 独立したDCSシステム。3.独立したPLCコントローラー。4.独立したPLCシステム。5. SIS の独立したコントローラー。6. 独立したSISシステム。監視と警報のみに使用する場合は、独立した DCS システムを使用して実現でき、経済的であり、規制に違反しません。リンクされた自動消火システムなどの他の場合には、独立した PLC システムを選択することをお勧めします。 セキュリティ バージョンには、この側面をカバーする記事があります。読めますよ。お役に立てば幸いです。 GDS の独立性を達成する方法 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1964224 (出典: 海川化学フォーラム ネットワーク)
Reply #182018-04-16
独自のコントローラまたはホストコンピュータ
Reply #192018-04-16
独自のコントローラまたはホストコンピュータ
Reply #202018-04-16
それが独立したシステムです。特別な要件はありません。システムのセキュリティと安定性は非常に重要です。
Reply #212018-04-18
この投稿は、njshunsheng によって 2018-4-18 09:51 に最終編集されました。専門家は南京順生可燃性ガス警報器にご相談いただけます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.