孔板流量計の配管内滞水問題の解決方法

2018-04-17View Original

Thread Content

孔板流量計とは、流体が配管上の孔板制御装置を通過する際にその前後で圧力差が生じ、この圧力差の大きさは流体の流量に関連している。この原理に基づいて圧力差を測定し、流量積算器を用いることで流量を表示するものである。上記からわかるように、配管内に水が溜まっていると、測定結果に必ず影響を及ぼし、測定誤差が生じます。したがって、このような状況を避けるためには、解決策を見つけ出す必要があります。 一、配管内の凝縮水をタイムリーに排出すること。排水装置を設置することは、水が溜まって配管が詰まるのを防ぐための有効な対策であり、配管の傾斜や排水装置の配置を適切に行い、定期的に点検・メンテナンスを行うことで、大量の水が溜まって配管が詰まるのを防ぐ。また、凝縮水をタイムリーに排出することで配管内の湿度が下がり、凝縮水やその他の不純物による配管の腐食が緩和され、結果として計測データの正確性が向上する。 二、ストレーナーの前にたまる水を解決する最も簡単な方法は、ストレーナーの下部に排水孔を開け、ストレーニング装置を垂直なプロセス配管に取り付けるか、または円欠き孔板流量計や偏心孔板に変更することである。 設計から設置に至る過程で問題を迅速に解決し、可能な限り良好な測定環境と測定条件を確保することは、測定精度を効果的に向上させ、それによって流体の測定精度が影響を受けないようにするための重要な要素です。
Reply #22018-04-17
そんなことはないと思います。もしガスなら上に向かわせればいいので、水たまりが何の影響を与えるというのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.