HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

パルス出力型渦街流量計の回路基板は、どのようにして方形波信号を校正するか

2018-04-17View Original

Thread Content

パルス出力型渦街流量計の回路基板における方波信号の校正方法:流量信号がない状態で、オシロスコープ(または周波数計)を用いてアンプ基板上のTP3-N1-2の両端子間にパルス信号が出力されていないことを確認した場合、W4のゼロポテンショメータを調整することで、センサーの出力電流を4mA DCに設定することができる。フルスケールの流量パルス信号を入力した場合(アンプ基板の任意の1つの入力端子とN1-2端子間)、TP4とN1-2の両端子間には1000Hzのパルス信号が出力される。W3のスケールポテンショメータを調整することで、センサーの出力電流を20mA DCに設定できる(スケールを変更する際は、係数KBとJを再設定する必要がある)。実際の流量がセンサーの下限流量よりも小さい場合、オシロスコープを用いてアンプボード上のTP1-N1-2の両端子間から出力される信号波形を観測すると、それはほぼ直線になり、最大ノイズレベルの振幅は100mVpp以下であるべきです。W1ゲインポテンショメータを調整することで、流量がない状態で0mVpp<ノイズレベル≤100mVppにすることができます。実際の流量がセンサーの下限を超えると、オシロスコープでTP3-N1-2の両端子間に出力される信号は、連続したパルス方形波であるべきです。信号が不連続またはない場合は、W2の感度ポテンショメータを調整することで、連続したパルス方形波信号を出力させることができます。流量がない、または下限流量未満の場合に断続的な方形波信号が出力されると、それは振動による干渉が原因であることが多く、信号が出力されない状態になるようにW2を調整することができる。アンプボードには2つのダンピングスイッチがあり、出力信号のダンピング時間を調整して出力信号の振動を抑え、出力電流を安定させることができます。 渦街流量計にはパルス信号と電流信号の出力信号があるのでしょうか?これら2つの製品のうち、どちらの方が効果的ですか?その安い価格って?渦街流量計は出荷前に調整および校正が行われ、その流量係数Kが製品の銘板に記載されます。その物理的意味:大気圧20℃の状態で、1リットルの流体がセンサーを通過する際に発生するパルス数(1/L)。センサーを取り付ける際には、使用状態や表示が求められる計量単位に応じて、流量係数Kを計器係数Ktに換算し、計器係数の設定が必要な計器または関連機器内で設定する必要があります。 パルス出力型渦街流量計の回路基板における方形波信号の校正方法:パルス型渦街流量計の回路部分はアンプ基板で構成されており、アンプ基板の感度を適切に調整することで振動やその他の干渉を抑制し、振動が激しい環境下で信号が誤ってトリガーされ、計測精度が低下するのを防ぐことができる。感度調整ポテンショメーターW2は、出荷時に既に適切な位置に調整されています。現場調整の目的は、計測器を作業状況に適応させて最適な状態で動作させ、使用条件下でセンサーが規則的で、電気的・機械的な干渉ノイズが少ない渦街信号を得られるようにすることです。渦街信号の強度(信号振幅)は適切で、回路のパルス信号の接続も均一であり、信号の漏れや過剰なトリガー発生といった現象はない。技術要件aの基準は、アンプの検出ポイントTP1で観測される信号波形が、比較的規則的な(わずかなノイズ信号が重なった)正弦波であることです。信号周波数は安定しており、流量の変化に応じて変化する。TP1信号に異常がある場合は、接地を改善することで電気的な干渉を排除し、機械的な振動騒音の影響を軽減したり、配管の取り付けがずれていることやフランジのガスケットの配置が不適切であることなどを是正することで、信号品質を向上させるべきである。 パルス出力型渦街流量計の回路基板における方形波信号の校正方法:出力されるパルス信号が均一かつ連続的であり、過剰なトリガーや漏れトリガーが発生しないようにするために、デュアルトレースオシロスコープを用いてTP2とTP3の波形を同時に観察し、ゲインポテンショメータW1とトリガー感度ポテンショメータW2を連携させて調整することで実現できる。調整はまず流量がない状態で行い、センサーの前面カバーを開けてオシロスコープでTP3の波形を観察します。流量がないときに方形波信号が現れる場合は、ポテンショメーターW2を時計回りとは逆の方向に回して感度を下げ、パルスが消えるまで続けます。現場の振動が小さく、媒体の流速も非常に低い場合、感度を過度に低く設定すると、流量があってもパルス状の方形波が出ないことがあります。この場合は、配管内の流量が測定可能な下限値に達した時点で、時計回りにW2を回して感度を上げ、正常なパルス出力が得られるまで調整します。したがって、上記の2つの状況を考慮し、W2の位置を調整して、流量がないときにはパルス出力がなく、測定下限の流量に達したときには正常なパルス出力が得られるようにする必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.