バルブを50%以上開くと流量がオーバーフローと表示され、90%以上開くと流量が60%前後まで低下し始める。バルブ自体には問題がなく、バルブのバイパスを使って流量を調整しても同様の現象が見られる(配管内は窒素で、現在は排出中のため圧力差が大きくオーバーフローになるが、通常の運転状態ではオーバーフローにはならない)
Reply #22018-04-19
バルブの開度が90%未満の場合こそ偽の流量であり、バルブが完全に開かないことで偽の信号が発生する方がより理にかなっている。
Reply #32018-04-19
あるいは、トラフィックが増えるとパイプの振動が大きくなり、偽の信号が発生するのです
Reply #42018-04-19
この運転条件は渦街流量計には適していないように思えますが、なぜ孔板やウィンチュリー流量計を使わないのでしょうか
Reply #52018-04-19
これはどのような流量計を使用しているのですか?差圧式でしょうか?
Reply #62018-04-19
流速が速すぎる。ちょっと見てみて
Reply #72018-05-06
バルブをケーシングの前にするか後ろにするかは、重要な問題です。もし渦流式流量計の上流に調整弁がある場合、調整弁と流量計の間には50倍の直管部が必要です。この状況かどうか見てみましょう。
Reply #82018-05-10
流量計のサイズが小さすぎると、すべての渦街で逆方向に動く現象が見られます。つまり、流量がこの計器の測定限界を超えると、流量はさらに増加するのに対し、渦街の指示値はかえって小さくなります。
Reply #92018-05-10
このような現象は、圧力の変動や配管内の流速が速いことが原因かもしれません。選定を見てみましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.