電磁流量計は0を表示

2018-04-19View Original

Thread Content

この投稿は、2018年4月19日22時00分にp156によって最終的に編集されました。新しいテーブルが導入されてからも、トラフィック量はずっと0のままです。電磁流量計は既存のものを流用しており、DN150ですが、配管はDN120なんです。これが関係しているのでしょうか?流量の方向は左から右で、上方に流れます。
Reply #22018-04-19
電磁流量計DN150、配管は120で、直管区間を確保するために口径変更が必要です。そうしないと取り付けることはできません。直管区間が基準を満たしていなくても、0になるはずはない。アンテナの警報が出ていないか確認し、もし出ていればアンテナ検出をオフにしてください。
Reply #32018-04-19
それと、除塩水とかを測定しないでください。導電率が低すぎると測定できません。
Reply #42018-04-19
このパイプラインは、何と言っていいかわかりません。
Reply #52018-04-20
どのような媒体を測定しているのか、配管は循環水のようですが、電磁流量計にはアースが必要です。なぜアースリングがないのでしょうか?しかし、ショートさせたものはステンレスのように見えますので、状況を詳しく説明していただければ判断しやすくなります。
Reply #62018-04-20
媒体が導電性を持つか、パラメータの設定が正しいかなど、確認すべき点があります
Reply #72018-04-20
循環水用で、ステンレスのショートケーブルを使っており、アースはしていませんが、これは問題になりますか?
Reply #82018-04-20
この投稿は最終的にmyfaceによって2018年4月20日14時16分に編集されました。まず、あなたの取り付け方法に問題があります。下の図を参照してください。また、通常は縮小型での取り付けのみですが、あなたの場合は拡大型での取り付けなので、直管部分もDN150の管長として計算する必要があります。 その後、誘電体の導電率が測定要件を満たしているかを再確認します。 また、DN150の測定下限は約12m3/hで、適切な測定範囲の下限は80m3/h以上が望ましいですが、お客様の流量はその下限を下回っていませんか。
Reply #92018-04-20
この取り付け方はあまりにも不適切だ。流量計をバルブの後ろに設置できないのか?そうすれば、管の直径が変わっても少なくとも十分な直管区間が確保でき、そのおかげで管内が満たされないという状況を避けられるはずだ
Reply #102018-04-23
:この設置は本当に革新的で、バルブ、拡管、縮管、エルボー!9階に貼られた図はほぼ詳細で、修正して設置するのは間違いなく必要だ。次に媒体の電気伝導度の問題で、20μS/cmを超える値が得られるかどうかです。計測器には伝導度を示すパラメータがある場合があり、例えば一部のコンバーターにはキャパシタンス比といったパラメータが存在します。修正して設置したら、メーカーに連絡してください。
Reply #112018-04-23
配線に問題があるのかもしれません。高級な電磁流量計には周波数信号と電流信号が区別されており、電流にもアクティブ型とパッシブ型があります
Reply #122018-04-23
設置上の問題が多すぎます。バルブの後ろに設置し、さらにその先にエルボーもあるため、全体的な直管部分が著しく不足しています。もし管内を満たすことができれば、空管の閾値を大きく調整してみるとよいでしょう。500か、それ以上が適切です。
Reply #132018-04-24
流量計が壊れていないことを確認してください悪い点がなければ、設置が不適切でも0にはなりません。アースしないと、せいぜい流量が不安定になるだけです
Reply #142018-04-24
緑色の配管は循環水で、取り付け位置に問題があります。前がDN5、後がDN3で、一定の直管距離を保ちながら満管状態を維持する必要があります。しかし、こちらの0と表示されるのはインストールとは関係なく、1;まず接地を確認してください。接地が不十分だと、測定対象の媒体とセンサーのケースとの間の電気的な接続に影響が出ます。2;次に、センサーが壊れていないかを確認します。時々、循環用水の配管内に汚れが溜まってセンサーを覆い、電極が媒体を検出できなくなることもあります。3;これが4電極か2電極かはわからない。もし4電極なら真空管の検出端子があり、それが交換されることで流量計が真空管状態だと誤認する可能性がある。4;配線に問題がないか確認したり、DCSシステムの性能が十分で、何か一定値を維持できているかを見てみましょう。
Reply #152018-04-24
この投稿は最後に、名前が設定されていないユーザーによって2018年4月24日19時13分に編集されました。緑色のパイプは循環水用で、取り付け位置に問題があります。前方がDN5、後方がDN3なので、一定の直管距離を確保し、パイプが満たされている状態にしなければなりません。しかし、こちらの0と表示されるのはインストールとは関係なく、1;まず接地を確認してください。接地が不十分だと、測定対象の媒体とセンサーのケースとの間の電気的な接続に影響が出ます。2;次に、センサーが壊れていないかを確認します。時々、循環用水の配管内に汚れが溜まってセンサーを覆い、電極が媒体を検出できなくなることもあります。3;これが4電極か2電極かはわからない。もし4電極なら真空管の検出端子があり、それが交換されることで流量計が真空管状態だと誤認する可能性がある。4;回路に問題がないか確認し、またはDCSシステム側から何らかの一定値が出ていないかを見てみましょう。
Reply #162018-04-25
皆さんの返信、ありがとうございます:handshake
Reply #172018-04-26
その写真を見て胸が痛くなる。誰がこんな風に装うように教えたのか。。直管区間が満たされておらず、アースもされていない。媒体は導電性があるのか。流量はどれくらいか。流速はどれくらいか。このように適当な古い流量区間では満たされるのか?ついでに、その保護管について言っておきます。。会社にエンジニアがいないのか?こんなふうに適当にやらせて。。
Reply #182018-04-27
まず、測定対象の物質の電気伝導度が流量計の要件を満たしているかを確認し、次に実際の流量が流量計の最小測定範囲を上回っているかをチェックします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.