皆様に三線式エンコーダーについて質問があります

2018-04-19View Original

Thread Content

工場には3線式の接近センサーがあり、DCSのDIカードに接続する必要があります。問題は、DIポイント自体がすでに24Vの電源を供給しており、3線式の接近センサーが作動するとさらに24Vの電圧が供給されるため、DCSが正しく信号を受信できないことです。これはどのように処理するのが最善でしょうか?今、この接近スイッチに24Vのスイッチング電源を外部から接続し、信号線をリレーに繋げています。そしてそのリレーのノーマルオープン点をDIポイントに接続しているんですが、これはあまり理にかなっていないように思えます皆様、ご指導いただけますと幸いです。よろしくお願いします。(実は4線式の接近スイッチで、白い線が何の役割を果たすのかわかりません。)
Reply #22018-04-20
兄さんの推測では、近接スイッチで、3段階制御方式の出力で、つまり信号端子からは高電圧/低電圧が出力され、例えば0/12Vのようになります。。。レベル信号を信号リレーの信号端子に接続すると、リレーのオン・オフが制御される。
Reply #32018-04-20
存在しないと思うよ。三線式とは、電源の正極、共通端子、接点端子の3本で、共通端子と接点側をシステムに接続すればよく、共通端子に24Vを接続します
Reply #42018-04-20
DCSカードのDIポイントには、パッシブなデジタル接点とアクティブな24V信号の2種類があります。設定や配線を変更すればよいです
Reply #52018-04-20
ドライコンタクトとウェットコンタクトは互いに交換可能で、リレーを使えばウェットコンタクトをドライコンタクトに変換することもできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.