プロの方々、圧力計がなぜ壊れるのか分析していただけますか?

2018-04-20View Original

Thread Content

工場の4階にあるコンデンサー用の循環水圧力計(10個以上)がすべて壊れてしまいました!通常の循環水圧は0.2MPaですが、工場が停止したり稼働したりする際に循環水ポンプが止まり、配管内の水が逆流して負圧が生じたことが原因でしょうか?
Reply #22018-04-20
ポンプを停止する際に水槌が発生し、圧力計が壊れる可能性があります。
Reply #32018-04-20
負圧が原因かもしれません。循環水ポンプに逆止弁がなければ、ポンプを停止する際に給水管と戻り管から同時に水が戻り、サイフォン現象が発生し、一瞬にして生じる負圧が圧力計を破壊してしまいます。
Reply #42018-04-20
損傷は依然として深刻で、チューブの損傷状況から判断すると、かなりの負圧が原因だったようです。そのため、ポンプやバルブをしっかり点検する必要があります。
Reply #52018-04-20
正圧でも負圧でも、おそらく反動派が破壊活動をしているのだ。。。おめでとう、おめでとう、圧力計よ。生きては偉大で、死んでは栄光に満ち、遺体でさえ君たちの解剖を楽しむことができるのだ。。。。。。 :P
Reply #62018-04-21
"ポンプが停止し、配管内の水が逆流したのか? ? ? ポンプが止まると、なぜ配管の水が逆流するのでしょうか? どんな邪悪な力が、水を逆流させて掘り起こすのか? バネ管を見ても、逆流があるかどうかなんてわからないよ。配管の流れ方を示す図を描いて、圧力計の取り付け位置も記入してくれ。 。 。
Reply #72018-04-21
10数個の圧力計で、2000元のものはありますか? もしあるなら、兄貴に2000元の大きな紅包を送ってくれよ。兄貴がちょっとしたコツを教えてやるから、10000年間タイマーが作動しないようにしてやる。 :P
Reply #82018-04-21
循環水ポンプは常に稼働しているべきではないのですか?なぜ止まってしまうのでしょうか? 循環水ポンプが故障で停止したことがあるか確認し、それ以外の問題かどうかを見てみましょう
Reply #92018-04-21
これは可能です。ゼロ点で壊れたのか、全スケールで指針が変形しているのかです
Reply #102018-04-21
これは可能です。ゼロ点で壊れたのか、全スケールで指針が変形しているのかです
Reply #112018-04-22
レンジを大きく変更するか、圧力変換器に交換して、根本的に問題を解決する
Reply #122018-04-22
循環水ラインは通常、長くて太いため、水の質量が非常に大きく、慣性や運動エネルギーも莫大です。このような水を止めようとすると、前方には正の水撃が、後方には負の水撃、つまり真空状態が生じます。図中の圧力計のバネ管が内側に曲がっているのは、巨大な負圧の影響によるものです
Reply #132018-04-26
圧力は急に上昇したり、急に下降したりする可能性がある。力加減はかなり強いようだ。循環水ポンプには普通逆止弁が付いているはずだが、停止時に循環水が流れなくなって冷却されると、温度が下がることで管内の圧力も変わる。水槌の可能性はそれほど高くない。配管の圧力はたった2キログラムなので、一瞬で水槌の衝撃が起きるはずがない。やはり負圧の可能性の方が高いように思える。
Reply #142018-04-29
スプリングチューブが圧縮されると外側に反発するが、写真からはスプリングチューブが内側に曲がっているのがわかり、負圧が原因であることが確認できる。最も可能性が高いのは、水槌によって負圧が生じたことであり、ポンプの出口には水槌を防ぐための緩閉弁を設置する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.