圧力変換器の問題

2018-04-20View Original

Thread Content

古い工場には取り外されたEJAの圧力変換器があり、銘板は腐食して見えなくなっている。475を使って通信させると、大気圧下で0.89kpと表示される。計器の測定範囲は-1から1kpだが、475で接続するとセンサーの圧力は-10から10kpとなる。BT200は通信できない。 1、この表のゼロ点は既にドリフトしているのですが、見たところ修正できる場所がないようです。 2、圧力変換器は、このように正圧と負圧が交互に現れるのを測定できるか。私は以前、正圧のみを測定するものや、負圧のみを測定するものしか触ったことがありませんでした。初心者です、教えてください
Reply #22018-04-20
投稿者の説明からすると、これは絶対圧変換器であり、大気に接続した場合に表示されるのは大気圧、つまり0.89kPaです。 2つ目の質問の意味がよくわかりません。もし測定対象のミセルが変化しない場合、トランスミッターが時々正、時々負と表示されるのはトランスミッターに問題があることを意味します。一方、測定対象のミセル自体が変化する場合、時々正、時々負となり、トランスミッターが正負を正しく表示しているのです。
Reply #32018-04-20
圧力変送器の測定範囲は-100KPAから1000KPA、あるいはそれ以上で、この範囲内なら何でも測定できます
Reply #42018-04-21
センサーの圧力は-10から10kpで、これはトランスミッターが製造された際に使用されたコアの測定範囲を示しています。電源を入れると0.89KPaと表示されますが、これには2つの可能性があります。一つはこれが絶対圧トランスミッターであること、もう一つはこのトランスミッターが故障し、ゼロ点がずれていることです。圧力変送器が測定するときに、時々正圧になったり負圧になったりする。変送器が壊れてるんだよね
Reply #52018-04-21
ゼロ点ドリフトのはずです。これは正圧も負圧も測定できるトランスミッターで、絶対圧トランスミッターの下限は0なので、負の値にはなりません。
Reply #62018-04-21
圧力変送器の測定範囲が-から+までであるのは正常で、実用性も高い。既に取り外したのならゼロ点を設定すればよい。設定しても値が変わらなければ問題ないが、また値が変動するようなら計器が壊れている。微小差圧型は特に壊れやすい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.