配線ミスにより抵抗がかかった熱電対線、この固定された抵抗値をどう除去するか

2018-04-21View Original

Thread Content

補償導線を熱抵抗に接続すると90オーム以上余分になるが、その理由は何か
Reply #22018-04-21
線を間違えて挿したのに、間違っているのに使い続けるの?
Reply #32018-04-21
線が間違っているので、再び交換しなければなりません....
Reply #42018-04-21
3線式の熱抵抗において、線抵抗が9オームなのか91オームなのかは、温度測定値にそれほど大きな影響を与えません。0℃の場合、線抵抗が91オームだと、測定値はおおよそ0.2℃程度低くなるでしょう。200℃の場合は、線抵抗が91オームだと、測定値はおおよそ5℃程度低くなるでしょう
Reply #52018-04-21
三線式の問題はそれほど大きくないですが、やはり交換した方がいいでしょう
Reply #62018-04-21
抵抗を除去することはDCSで実現可能ですが、この線抵抗は非線形であり、肝心なのは別のものを使ってはいけないということですね
Reply #72018-04-21
横にあったトランスミッターのケーブルで交換しました
Reply #82018-04-22
線路抵抗91オーム?補償導線であってもこれほど大きくすべきではなく、線路を点検することをお勧めします。 上で述べた三線式は明らかに信頼できない!補償導線を使用するのであれば、2線式になるしかない。
Reply #92018-04-22
重要なのは回路抵抗だけではなく、自体にも熱起電力がある。これをどう補償するのか?
Reply #102018-04-23
温度点を対応する熱電対に変更する
Reply #112018-04-23
補償導線の抵抗は91オームですが、この線はどれくらいの長さですか?
Reply #122018-04-24
サーモレジスターには3芯線が必要ですが、熱電対の補償ワイヤーは2芯しかありません。熱抵抗において回路抵抗の誤差をなくすためには、ab、bc、acの各ペア間の抵抗値を等しくすればよく、3番目のコアに抵抗を直列に接続することで、導線同士の抵抗値を等しくすることができる。
Reply #132018-04-25
厳格に、厳格に、線を変える、原則の問題だよはは
Reply #142018-04-25
これは議論の余地なく、正しい線に交換する。
Reply #152018-04-26
フロントエンドにトランスミッタを追加して、4-20mAの信号は送信できますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.