HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タンク内に窒素ガスを5kPaまで充填する際、窒素ガスの入口管に調整弁を使用することは可能か?

2018-04-22View Original

Thread Content

タンク内に窒素ガスを5kPaまで充填し、タンクに圧力変換器を取り付け、タンクの窒素ガス入口管に調節弁を設置することは可能か?この場合、全体のプロセスとしては、最初に調節弁が全開になり、徐々に開度が小さくなっていき、タンク内の圧力が5kPaに近づくと弁の開度は非常に小さくなるわけですが、このプロセス全体には長い時間がかかるのでしょうか?なぜなら、最終的な調整弁は非常に小さな開度でタンク内に窒素を送り込むからです。
Reply #22018-04-23
可能です。元々は自立式を使用していましたが、効果が悪かったので調節弁を使って圧力を調整する方式に変更しました
Reply #32018-04-23
絶対にうまくいく、自力式より効果が良い。
Reply #42018-04-23
1、微圧用自力式バルブ、頭の中に豚脂があるんじゃないか~~~~~~ :lol 2、微圧用調節バルブ、頭の中には臭豆腐があるのかな? ~~~~~~ :lol 3、微圧の調整は本当に君たちに任せるんだな。君たちにそんな能力があるとは思えないけど、どれだけ安定して調整できるんだ?例えば自分のドアで、(5kPa±5Pa)に調整できるかな? (5kPa±50Pa)、兄さん、君たちにもうまく調整できるとは限らないだろう? 4、それに、大きなタンクの場合、圧力をあまりにも安定させすぎると、あまり意味がないように思えますよね? だからね、もし5kPaを圧力制御の目標にするなら、電磁弁を使って、4.5kPaで警報が鳴って弁を開き、5kPaで警報が解除されて弁を閉じれば、簡単に制御できるでしょ? 5、中中中、兄は河南の農民工だ。 :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.