電磁流量計にはゼロ線がない

2018-04-23View Original

Thread Content

電磁流量計には220Vの電源が必要ですが、配電盤には火線とアース線しかなく、中性線がありません——おそらく配線を忘れたのでしょう。現在はすべて380Vのみで、220Vはありません。 対策としては、380Vから220Vに変換する変圧器を追加し、低減された220Vの電源を電磁流量計に接続することです。 すみません、この接続方法は電磁流量計の故障を引き起こす可能性がありますか?他の流量計はどうでしょうか? 追記:使用中に電磁流量計1台が焼損し、ローター式流量計2台も頻繁に故障していますが、これが電源の問題によるものかどうかは判断できません。ご指導をお願いします。
Reply #22018-04-23
380Vの電源があるじゃないか。変圧器は必要なく、そのうちの1相の電力を取ればいい。さらにアース線を引けば220Vになる
Reply #32018-04-23
アース線を中性線として使うことは許されないのでしょうか?そうでなければ、5線式も存在しなかっただろう。
Reply #42018-04-23
「一線一地」での供給は厳禁!
Reply #52018-04-23
変圧器はどうなっているのでしょうか、出力されるのも三相電源ですか?
Reply #62018-04-23
ふふ。。。 私は計装技師で、電気のことはわかりませんが、電気計器用のコンソールをたくさん見てきました。つまり、電気キャビネットの中に少しの計器が入っているものです。これらの電気キャビネットはすべて三相で配線されており、単純に3本の火線がブレーカーに入り、そこから配線が行われて各種サーキットブレーカーに接続されます。そうするとキャビネット内に中性線ができます。なぜなら、ランプの照明、アラーム、排気ファン、計測器用の安定化電源、各種手動ボタン、リレーなど、220Vが必要な機器が多く、それらには共通の中性線があるからです。では、この中性線はどこから来るのでしょうか? 三相電源がキャビネットに入っているのに、なぜ中性線が出てくるのでしょうか??キャビネットの中に変圧器はありません。
Reply #72018-04-23
投稿者が挙げた電磁流量計の焼損やローター流量計の故障の原因は、計器と電気機器を同じキャビネットで使うことの弊害だと私は思います。 電気とは動力電であり、さまざまな電気機器の起動・停止によって電圧が変動します。一方、計測器は供給される電圧に高い要求を持ち、電圧変動に対する耐性が低いです。特に国産の計測器の中には、電源の過渡現象に対する対策が不十分なものがあり、その結果、電源の過渡現象によって電子部品が破壊される可能性が高くなります。
Reply #82018-04-24
先輩はIT/TNの電源供給の違いをご存知ですか?実際にどこから引いているのかはわかりませんが、私が見たゼロ排出型のものはすべて中性線が引かれて接続されていました。
Reply #92018-04-24
もし投稿者の言う通りなら、絶縁変圧器が使われているはずで、衝撃は少しマシになるでしょうね。
Reply #102018-04-24
新人です、見に来て勉強させてください*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.