高圧圧力コントローラーが動作する主な原因は、(1)圧縮機の高圧排気圧力が圧力コントローラーの設定値を超えたことです。 (2)高圧圧力コントローラーのスプリングの質量に起因する誤動作により、圧縮機が停止します。 (3)高圧圧力コントローラーの微動スイッチの品質上の問題により、微動スイッチが通常動作時の閉状態から開放状態に変わると、圧縮機の動作が停止する。 安全弁が作動する主な原因は、(1)圧縮機の排気圧力が安全弁の作動値を超えることです。 (2)安全弁の圧力スプリングの品質上の問題により、排気圧力が作動値に達する前に安全弁が作動してしまった。 冷凍システムには、安全弁のほかに圧力コントローラーも取り付けられている。規格の要求により、圧力コントローラーの作動圧力は安全弁の作動圧力よりも低くなければならない。つまり、圧力が過度に上昇する故障が発生した場合、まず圧力コントローラーが作動して圧縮機の電源を切り、圧縮機の運転が停止すれば、システムの圧力はこれ以上上昇しないのです。したがって、安全弁の作動は一般的に圧力コントローラーの故障を示しています。安全弁の作動処理後は、圧力コントローラーを点検する必要があります。安全弁は、装置の圧力を制御する最後の技術的な保証装置です。安全弁が作動した場合、安全弁の下にある遮断弁を閉じることで、安全弁による圧力放出を止めては決してなりません。緊急停止処置を行う必要があり、その手順は以下の通りです:(1)直ちに圧縮機の電源を切り、吸気弁および排気弁を閉じます。 (2)冷却水システムを継続して運転し、システム内の圧力を急速に下げた後、冷水システムを停止する。 (3)安全弁が自動的に閉じた後、適切な点検と処理を行う。 (4)障害の状況、発生時間、処理結果を、引き継ぎ記録および運用記録に記入する。
Reply #22020-04-21
学*、投稿者さんのシェア、ありがとうございます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.