熱電対入力の故障をどう判断するか

2018-04-23View Original

Thread Content

計器の配線図に従って正しく配線し通電すると、まず計器の熱電対の目盛り番号が表示され、次に計器の測定範囲が表示されます。その後、計器の下部にあるデジタル管には設定温度が、上部のデジタル管には測定温度が表示されます。計器の上部のデジタル管に発熱体の温度が表示されず、「OVER」、「0000」、または「000」といった状態が表示される場合、計器の入力部に故障が生じていることを意味します。この場合、以下のようなテストを行ってください:  1) 計器の熱電対入力端子から熱電対を外し、どんなワイヤーでも使ってその入力端子を短絡させます。通電時に計器のデジタル管に表示される値が室温付近の場合、熱電対の内部配線が開路しているため、同種の熱電対に交換する必要があります。もし依然として上記の状態であれば、輸送中に計器の入力端子が損傷したため、計器を交換する必要があります。   2) 上記の不具合がある計器の熱電対を取り外し、隣で正常に動作している同じ目盛りの計器に接続されている熱電対に交換する。通電後、元の不具合がある計器のデジタル管に発熱体の温度が表示されない場合は、熱電対の配線に断線があるため、同種の熱電対に交換する。   3) 不具合のある熱電対を計器から外し、マルチメーターをオーム(R)*1の設定にして、その2本のプローブで熱電対の両端を測定する。マルチメーターに表示される抵抗値が非常に大きい場合、熱電対の内部接続が開路していることを意味するので、同種の熱電対に交換する。そうでなければ一定の抵抗値があり、計器の入力端子に問題があるため、計器を交換する必要があります。   4)計器の配線図に従って正しく配線し、計器に電力を供給した後、計器の上部のデジタル管に負の値などが表示される場合は、計器に接続された熱電対の「+」と「-」が逆に接続されていることが原因です。もう一度入れ替えればいいだけです。   5) 接続が正しくても、計器が動作している際、計器のデジタル管に表示される温度は実際に測定された温度と40度~70度異なります。さらに差が大きいことから、計器の目盛り番号と熱電対の目盛り番号が間違っていることがわかる。熱電対のタイプであるB、S、K、Eなどの温度とミリボルト(MV)値との対応関係を見ると、同じ温度の場合、発生するミリボルト値はBタイプが最も小さく、Sタイプがそれに次ぎ、Kタイプが大きく、Eタイプが最も大きくなります。この原理に基づいて判断します。
Reply #22020-04-21
学*、投稿者さんの共有、ありがとうございます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.