横河システムバスでは、頻繁にIOP OOPのアラームが発生する

2018-04-24View Original

Thread Content

再び下着を履くと正常になるのは、どうしてでしょうか?この2つのアラームはどういう意味ですか?
Reply #22018-04-25
IOP分のIOP+とIOP-はそれぞれ入力上限アラームと下限アラームで、入力が21mAを超えたり3.9mA未満になった場合を意味します。OOPは出力短絡アラームで、フィールドバスの状態を確認して障害がないかチェックし、通常はフィールドバス側で障害を検知すると出力の上下限アラームが発報されます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.