図上のこの自動制御ポイントを専門用語でどう表現するかというと、私が書いたのは「蒸気配管の流量表示・制御を行い、蒸気配管の調節弁と連動させる」というものです。専門家は、このように書くのは間違いであり、この状況は連鎖には該当しないと指摘している。では、これは何でしょうか。そして、連鎖とは何でしょうか?どうぞ、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
投稿者のこれは制御方式で、蒸気流量を制御するものです。FIC1205の流量表示に基づき、FV1205調節弁の開閉によって流量を安定させます。 「蒸気配管に流量表示を設置し、調整装置を用いて流量制御を行う」という名称が適切である。連鎖制御の教科書による説明では、計測器によってプロセスパラメータを標準信号に変換し、それを論理コントローラーに入力する。その後、コントローラーの論理演算によって制御信号が生成され、機器や装置の起動条件が確認され、連鎖接点が供給される;または、アクチュエータや補助計器に出力して、機器や装置の停止(起動)プロセスを完了させる。 実際、このシステムに圧力表示装置と遮断弁を設置し、圧力を制御モジュールまで伝達して上限または下限を設定すれば、圧力がその限界値を超えると現場の遮断弁に動作信号が送信されます。これを「蒸気配管用の圧力表示装置の設置」といい、蒸気配管の遮断弁と連動させることができます
細かく:蒸気流量表示、定値制御。 大雑把に言うと:蒸気流量の定値制御。
つまり、遮断弁を設置して初めてインターロックとみなされ、調節弁を設置した場合は単なる制御に過ぎない、と解釈してよいのでしょうか
連鎖させることができ、トラフィックの変動が大きければ連鎖が起きるんだよ
切断弁には手動操作のものがあり、連動式ではありません。連動かどうかは、連動記号があるかどうかで判断します。
この投稿は最後にwangduyuによって2018-4-29 07:25に編集されました。連鎖とは異なる変数のことで、これは調整用のループです。表記方法は添付図を参照
図中のLS連鎖アイコンを流量制御ループに配置することで、連鎖制御ループを表すことができます。流量信号の変化(低低または高高)により、連動制御弁が閉じます。
これは、簡易低圧蒸気(LS)の流量調節ループFIC-1205です。
チェーンは付いていません。リンクリストにある場合は、PIDを更新する必要があります。
FV流量設定、出力FIC流量表示、LS液位下限連鎖動作(停止かどうかはプロセス記述による)
私は、チェーンというのはある条件が設定された場合の動作に過ぎず、実行機構の分類ではないと思います。
彼はlsと書いたが、図にはどこがlsか示されていない
これは低圧蒸気の流量制御で、連鎖値は存在しない。連鎖は外部条件によって導入されるべきだ
流量が設定値を下回ると、自動的に停止するのでしょうか。推測に過ぎず、確信はない。
これは低圧蒸気供給装置の流量表示制御用バルブアセンブリの概略図で、サブライン付きの3バルブアセンブリです。LSは低圧蒸気を示しており、この図にはインターロック機能は含まれていません。連鎖がある場合は、切断弁も必要になります。
これは制御回路であり、連鎖はない。専門家の言う通りです。