DCSはPUSの最小供給時間を要求する

2018-04-25View Original

Thread Content

上層のDCSシステムにはUPSが必要ですが、どれくらいの容量が求められますか?維持時間はどれくらい
Reply #22018-04-25
これはお使いのシステムの電力によりますが、当社のシステムでは約1500ポイントです。UPSは主にキャビネット、ホスト、ディスプレイを駆動するために使用され、電力容量は30KVA、バッテリー容量は30AHで、稼働継続時間は60分以上です。
Reply #32018-04-25
停電後の具体的なニーズに応じて要望を出し、固定されたものはありません。
Reply #42018-04-25
発注時のオーナー側としては、まずDCSメーカーがシステムの消費電力を提示します(基本的に正確な値+メーカーの慣例的な余裕分)。分析ブースなど、その他の電気機器がある場合は、供給業者がそれらの消費電力データを提供します。これらのデータを計測機器専門家が集計し、整数に丸めた上で、さらに約50%程度の余裕分を加えて、UPSの容量を決定します。 UPSシステムの電力供給時間は、通常は30分以上が基準で、長ければ長いほど安心ですが、投資額も高くなります。
Reply #52018-04-25
SHT 3082-2003 石油化学プラント計装用電源設計規格 補助電源の供給時間は15~30分。 1. 計装設計は、現場の計器、システム、成套機器などに基づいて電力負荷を見積もり、ピーク値を考慮して余裕を持たせた上で、設計条件を提出する; 2、UPSは一般的な電気機器の調達であり、設計と調達にも余裕がある。 そのため、実際のバックアップ電源の供給時間は30分よりもはるかに長くなります。
Reply #62018-04-25
SHT 3082-2003 石油化学プラント計装用電源設計規格 補助電源の供給時間は15~30分。 1. 計装設計は、現場の計器、システム、成套機器などに基づいて電力負荷を見積もり、ピーク値を考慮して余裕を持たせた上で、設計条件を提出する; 2、UPSは一般的な電気機器の調達であり、設計と調達にも余裕がある。 そのため、実際のバックアップ電源の供給時間は30分よりもはるかに長くなります。
Reply #72018-04-25
容量はシステムの要求容量の2倍で、時間は通常30分です。
Reply #82018-04-25
30分間単位で設計することも可能ですが、余裕を多く持たせるほど良いです。ただし投資額は大きくなりますので、予備としてディーゼル発電機を1台追加することもできます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.