Thread Content
1日1箇所ずつ、一方はケーブルトレイ橋梁に設置し、もう一方は地中に埋設するということしかわかりません。この地中敷設はどのように設計すればよいのか、どのような条件を設けるべきか、また考慮すべき要素は何か、ご指導を賜りたく存じます
理想的な状態としてはこのように設計するのが最善で、私たちも何度も試みてきました。管廊での敷設はうまく実現できますが、地下での敷設はやや困難です。一つには、現在電気系統ではケーブル溝を使ってケーブルを敷設する例がますます少なくなり、利用できないからです。二つ目は、光ファイバーを敷設するために専用のケーブル溝を作ること(大きさや深さは問わない)であり、さらに可燃性・爆発性の物質や高温・低温による漏れなどの影響を避ける必要があるため、全体図からそのようなルートを選定するのは非常に難しい。三つ目は、直接地中に敷設することを選んだ場合、運用開始後の保護が大きな問題となる。したがって、現在も高所の管廊での敷設を採用していますが、一方の路線で火災などが発生した場合にももう一方の路線が正常に機能できるよう、可能な限り遠く離れた2つの路線の槽箱で敷設するよう最善を尽くしています。 他の企業ではどのような工夫をしているのか、これらの難問を解決する方法があれば教えてほしい!達人の回答を待っています!
光ケーブルの制御に関する設計条件は、設計院が提案し、発注者が審査する。 1、機器室から中央制御室への光ケーブルの種類:A制御用光ケーブル:DCS、SIS、CCS、クロマトグラフィー、一式装置用光ケーブル;B、電気通信用光ケーブル:電話、CCTV、拡声インターコム、無線補完、企業ローカルエリアネットワークなど; 2、光ケーブルの本数とコア数、コア数の予備、光ケーブルの価格は安いが、重要なのは予備と全体の予備であり、後期の工事費用が高くなる; 3、天用は通常の軽装甲光ファイバー、地用は重装甲; 4、単モード、多モード;インターフェース形式、ST\SC; 5、光ケーブルおよび付属品(ストレートコネクタ、ジャンクションボックス)の設計・調達・供給を行うのは誰か、溶着作業は誰が担当するか。
6、敷設時の曲率半径の要件、端末の保護、マーキングの徹底(軽装甲用と重装甲用を間違えないように)、敷設後は速やかに溶着および減衰測定を行い、問題があれば再敷設し、再度溝を掘ったりカバーを剥がしたりすることがないようにする。以上がいくつかの注意事項であり、その他については添付の規格を参照のこと。
工場では一般的に、全施設の通信用に格子状の管が設置されており、光ケーブルを直接通すことも、電気用のケーブル溝を利用することもできる
基準を提供していただきありがとうございます。これは通信専門の設計内容に近く、計測器専門としては全く専門的ではないように感じます。