2 つのソレノイド バルブによって制御されるシリンダー バルブに DCS ポイントを追加するにはどうすればよいですか?

2018-04-26View Original

Thread Content

2つの電磁弁を備えたシリンダバルブは、インターロックでよく使用される種類のシリンダバルブです。 2 つの DO ポイントで構築されていますか?片方の真空管がオンで、もう一方の真空管がオフになっていますか?この場合、バルブの開度を制御する電磁弁が開いたり閉じたりすると、どうして力が抜けてしまうのでしょうか?
Reply #22018-04-26
写真にはありませんが、SIS で一般的に使用される種類のシリンダー バルブは、2 つのシリンダー バルブを重ね合わせたように見え、2 つのソレノイド バルブ制御スイッチを備えています。
Reply #32018-04-27
1点制御、現場でアクチュエータ反転
Reply #42018-04-27
SISで使用するものなので、よく考えて電磁弁を2個使用しました。しかし、状況が 2 つあります。誤動作が心配な場合は、2 つのソレノイド バルブが直列に動作するため、バルブが動作する前に両方のソレノイド バルブが非通電または非通電になる必要があります。動作不良が心配な場合は、2つの電磁弁が並列に動作しています。 SIS によって与えられる信号は、両方のソレノイド バルブが通電されていない、または通電されているということです。片方の電磁弁が作動している限りインターロックがかかります。そこで筆者は、実際にあなたの電磁弁がどのような接続方法で接続されているのかを見てみたいと思います。
Reply #52018-04-27
2つの電磁弁のエア経路が直列に接続されていることがわかります。
Reply #62018-05-03
6階は反対のことを言いました。通常は停電インターロックとなります。誤動作が心配な場合は、2つの電磁弁が並行して動作します。両方のソレノイドバルブは、バルブが動作する前に電力を失う必要があります。;安全性を確保するため、2 つの電磁弁が直列に動作します。 1 つのソレノイド バルブの電源が失われる限り、バルブは動作します。
Reply #72018-05-03
ソレノイドバルブの冗長構成の説明および配線図については、「GB/T 50770-2013 石油化学安全計装システムの設計仕様」記事説明 7.4.5 を参照してください。上記は非常に明確です。
Reply #82018-05-03
SISシステム連動はガス回路図と接続方法により異なります。通常、DO ポイントは 2 つ必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.