HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

連鎖起動問題

2018-04-27View Original

Thread Content

リレーには4つの条件があります:排ガス温度、リアクター後部の温度、排ガス圧力、液面です。これらのうちいずれか1つでも条件を満たせば、リレーが作動します。図を参照してください。ありがとうございます、ポイントを追加します。
Reply #22018-04-27
4つの条件がすべて満たされれば、連動ロックが作動する
Reply #32018-04-28
これらの質問は、そもそも投稿する意味がないと思う。写真も操作者もいるのに、操作が分からないなんて、まだ理解できていないのか?
Reply #42018-04-28
図示はANDですが、あなたが言うこの場合はORを使うべきです
Reply #52018-04-28
論理的には、通常はすべてが満たされて初めて連動するのですが、実際の設定でどのように信号が定義されているかにもよります。既に連動停止の論理なのか、それとも起動を許可する論理なのかです。だから、あなたが言うように一つ満たされればやめる、ということもあり得る
Reply #62018-04-28
リレー保護は一般的に安全型計装制御システムであり、通常状態は1(無警報)で、0は警報状態でありリレー動作が発生する。図上の論理は、4つの条件すべてで警報が出ない場合に出力信号が1となり、これが正常な連鎖動作状態です。どちらか一方で警報が発生すると信号は0になり、RSフリップフロップの出力が0に設定されることで連動動作が起こる。
Reply #72018-04-29
図からわかるように、これはフォールトセーフ設計であり、1が正常状態、0がインターロック状態です。したがって、図の条件のうち1つでも0になると、連動装置が作動します。投稿者は駐車できる機会があるときに連動機能を試してみると、より深く理解できるでしょう。
Reply #82018-04-29
与門、条件が一つ満たされれば連鎖的に起動!
Reply #92018-04-29
画像の論理機能ブロックの記号が見えにくい。
Reply #102018-04-29
工程の観点から言えば、ある条件が満たされれば連動して起動すべきである。
Reply #112018-05-03
いずれか一つ達成されれば、連動が起動する!
Reply #122018-05-04
連鎖保護は一般的にSISシステムであり、正常状態は1、連鎖状態は0です。図上の論理では、4つの条件すべてで警報が出ない場合に信号が1となり、これが正常状態です。どちらか一方で警報が発生すると信号は0になり、RSフリップフロップの出力が0に設定されることで連動動作が起こる。このRSフリップフロップでは、セット端子Sがリセットに接続され、リセット端子Rがインターロック信号に接続されているため、リセットが優先される。
Reply #132018-05-04
すべての条件が同時に満たされているんですが、その手動停止って何を意味するんですか?よくわかりません
Reply #142018-05-04
リレー制御の操作画面で、RSフリップフロップをすべて描き込んだり、事故安全型として作成された画面の場合、それは計装担当者が若くて経験がないとしか言えず、最終的にはやり直させます。
Reply #152018-05-05
上の方の議論を見て、いくつかの誤りを正す必要がある:1、フォールトセーフ設計とインターロック論理図には必ずしも関係はなく、論理コントローラーにおいてフォールトセーフ性は故障時の入力出力の状態設定に依存し、中間の論理変数とは何の関係もない。 2、《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》の11.1.1項の要求によれば、論理設計はプラス論理を採用すべきであり、上図は明らかにそれに該当しない。 3、初期の機能拡張用カード式コントローラーは、正常な場合は1、故障時は0といった設計思想であったため、誤解を招きやすかった。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.