HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

制御システムインターロック

2018-04-27View Original

Thread Content

DCSとSISシステムの関連性と違いは?両者は独立しているのか?DCS上のインターロックによる停止とSISシステムの停止には違いがありますか?DCS上では高警報や低警報などのアラームを設定できますが、これらのアラームと低警報器にはどのような違いがあるのでしょうか。例えば、液面計の場合、DCS上で高警報と低警報を設定できますが、それ以外にも液面低下用の警報器というものがあるのでしょうか。それは何で、どのような違いがあるのでしょうか?ご存知の方は、説明を受けていただけると助かります。制御専門ではないので、このような知識はあまり理解できません···
Reply #22018-04-28
DCSとは制御のことで、各種計測素子からのフィードバック信号や調節弁などの制御装置を用いて、流量や圧力、温度といったパラメータを調整する制御プログラムです; SISは専門的な連鎖プログラムで、DCSと同じ方式を採用しているものの、信頼性と応答速度ははるかに高いです。 以上が個人的な見解です
Reply #32018-04-28
あなたの質問は多いですね。一つずつ答えていきます。 ①DCSとSISシステムの関連性と違いは?両者は独立しているのか? この問題はかなり大きいです。 第一に、両者は確実に独立しています。同じコンピューター上でSISとDCSからの情報を見ることができるかもしれませんが、根本的には独立しているのです(具体的には、それぞれ別のサーバールームにあり、比喩的に言えば脳も別々なのです)。) 第二:両者の主な違いは、a、機能が異なることで、SIS(安全計装システム、Safety instrumented System、略称SIS;安全インターロッキングシステム(Safety Interlocking System)とも呼ばれ、主に停止時に使用される(例:過熱時の蒸気遮断)。通常、作成が終われば参加する必要はない。DCS(分散制御システム)は、液面調整や温度制御などの制御に主に使用されます。 b、安全レベルが異なり、通常SISではSIL認証が求められ、少なくともSIL2が必要ですが、DCSにはこのような要件はありません。 c、連鎖制御もDCS上で実現可能ですが、より危険な産業分野(**規定がある、例えばカセイソーダ、合成アンモニア、シアン化水素)ではSISを使用しなければなりません。②DCS上の連鎖制御による停止とSISシステムによる停止には違いがありますか? どちらも連動停止を実現できるが、同じプロジェクト内でも停止する部位が異なる。危険性が高く、特に重要な場合は、一般的にSISインターロックが使用されます。 ③DCS上では高警報や低警報などのアラームを設定できますが、これらのアラームと低警報器にはどのような違いがあるのでしょうか。例えば、液位計の場合、DCS上で高警報と低警報を設定できますが、液位低警報器というものもあるのでしょうか。私はあなたが言う液位低警報器を見たことがありませんが、おそらく独立した液位スイッチとアラーム器を組み合わせたものだと思います。同じ装置でDCSのアラームが発生し(現場には通常液面センサーがある)、このようなアラームが出ると、その液面が非常に重要であることを示しています。目的は、共通原因による故障を避けることです。例えば、DCSが故障したり、現場の液面センサーに不具合が生じて現場の液面が過度に低下し、事故につながることがあります。
Reply #42018-04-28
一般的に、音叉式液位スイッチは液位の高水位または低水位検出用として単独で設置され、信号は直接SISシステムに送信されます。DCS上に表示されるのは、SISから通信されてきた値です
Reply #52018-04-28
あなたが言う状況も確かによくあることです。しかし、要求の高い環境では共通原因による故障を避けなければならず、つまり、1つの計器が壊れただけで装置全体の監視が失われてはならない。通常、DCSには液面変換器が、SISには液面スイッチが接続され、SISの信号がDCSに送信されて表示や警報が行われる。
Reply #62018-05-02
私が言っている液面低下検出器というのは、例えば反応釜の底部をDCSで見ると丸い点が一つ表示されるだけですが、現場では拳ほどの大きさの装置(何の表示もない)が釜底部の配管に取り付けられています。反応釜からの排出が終了すると、DCS上のその点が赤色に変わり、その後反応釜底部の切替バルブが自動的に閉じます。もう一度お尋ねしますが、DCSはレベル計によって高・低警報を設定していますが、SISシステムは現場で具体的にどのような測定・伝達信号によって停止を実現するのでしょうか?
Reply #72018-05-02
私が言っている液面低下検出器というのは、音叉スイッチのことですか?SISシステムに入る信号とは、それらが測定して伝達するものなのでしょうか?他のタイプの信号は、温度や圧力はどうでしょう?
Reply #82018-05-08
あなたが言う液位保護装置とは液位スイッチの一種ですが、具体的にどのタイプの液位スイッチかは、銘板を確認する必要があります。 一般的に、SISでは液面スイッチがインターロック信号として使用されますが、実際にはSIL2/3の認証を受けた計測機器であればどれでもSISシステムで使用可能です。したがって、トランスミッターもSIL2の認証を受けていればSISに組み込むことができ、圧力や流量も4-20mAでSISに入力できるほか、スイッチ信号としても利用できます。
Reply #92018-05-09
DCSはBPCSに属します。投稿者はLOPAの内容を見ればわかると思います。
Reply #102018-05-10
「GB/T 50770-2013 石油化学工業用安全計装システム設計規範」では、インターロックには一般的にディジタル信号は使用しないことが定められている。実際の生産現場でも私たちは痛感しており、液面スイッチや圧力スイッチは本当に嫌になるほどだと言えます!
Reply #112018-05-11
「城壁の北西角」と同様に、GB/T 50770-2013においても「アナログ式の測定計器を使用することが望ましい」と記載されている。ここでの「宜」とは、ある程度選択を許し、条件が許す限りまずはそうするべきだという意味です。
Reply #122018-05-22
主に信頼性の違いであり、安全性に関わるため、SISシステムの回路の信頼性は通常のDCSよりも高くなります。通常のDCSは一般的にSIL1レベルの信頼性と評価され、それを超える場合は別の方法が必要になります
Reply #132021-04-14
では、内浮頂タンクの点検で物質をきれいに排出する必要があるとき、底に残らないようにはどうすればよいのでしょうか?水を注入するのか?
Reply #142021-06-01
この規定はかなり不正確です。規定の初心は、運用中の装置を対象とすることだったはずです。実際には、大規模な修理や点検の際に停止される装置が存在します。例えば、タンクのインターロックを解除して洗浄や防食、点検を行う際、1ヶ月以上経ってから変更手続きを行うのは意味があるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.