2018-05-02View Original

Thread Content

計器のヒーターパイプラインは、計器の設計に基づくのか、それとも設備配管担当者の設計に基づくのか。計器は電気ヒーターだけで設計するわけにはいかない
Reply #22018-05-02
配管専門が望めば、電気ヒーターの設置も彼らに任せることができる。一匹の羊も追い、群れの羊も追う。
Reply #32018-05-02
配管に取り付けられる計器のヒーターは配管専門家が設計し、配管に取り付けられない計器のヒーターは計器専門家が設計する。計器のヒーターには、ほとんどが蒸気または温水を利用したヒーターが使われていますが、遠隔地や蒸気や温水が利用できない場所では電気ヒーターが使用されます。
Reply #42018-05-02
これは化学工業用計測器の設計における考え方で、他の業界では必ずしもこのようにはしないかもしれません。誤解を与えないようにしてください。
Reply #52018-05-02
電気ヒーターは、蒸気ヒーターが適用されるさまざまな場所に利用できるだけでなく、長距離配管の保温、狭い空間の保温、不規則な形状をした機器(例えばバルブ)の保温、また蒸気熱源がない場所や遠隔地の配管・計器の保温といった、蒸気ヒーターでは解決が難しい問題も解決できます。
Reply #62018-05-02
化学工学設計院では確かにそのように分業されていますが、ここ数年ではすべて配管専門の設計にまとめられるケースもあります。特にPDMSを使って配管図を作成するようになってからは、いくつかのプロジェクトでそうなっています。
Reply #72018-05-03
パイプラインが特に長くない限り、通常は配管専門業者に一緒に依頼し、標準図に従って工事を行えばよいです。計器用配管が非常に長い場合、計器の専門家がヒーティングが必要か、どのようにヒーティングを行うかを検討する必要があります。 工事の手順から言えば、長い計測管のヒーター設置も面倒な作業です。請負業者が自ら設計する場合を除き、請負業者が保温材の総量を設計・見積もる際、計装専門部門ではまだ詳細な設計が行われていないことが多い。ISO図がなければ見積もりを行うと、誤差が生じて業務変更を引き起こします。
Reply #82018-05-03
ふふ。。。 危険な防爆エリアでは、おそらく誰も電気ヒーターを使う勇気はないだろう。 蒸気によるヒートトレーニングは効率が低く、エネルギー消費量も多く、工事も面倒ですが、安全で爆発や火災の事故を引き起こしません。そのため、設計者としてはもちろん蒸気によるヒートトレーニングを採用したいと思います。ヒートトレーニングの効果やエネルギー消費の問題は、使用者の責任であり、設計者が気にすることではありません。要するに、私がヒートトレーニングの仕組みを設計してあげたのですから、どのように使うかはあなた次第です。 計器のバイパスヒーターは誰が設計するかって?へへ。。おそらく、誰も設計したがらないだろう。あれは作業量は多くないが時間はかかり、しかも設計した人が責任を負うし報酬もない。正気の人がこんな仕事を引き受けるわけがないだろう?そのため、工程設計の見積もりはほとんどなく、計装設計も事前に用意された図面をそのまま使っているため、計装のヒーターの現場での性能は非常に悪く、率直に言って多くの設計がひどいものだ。
Reply #92018-05-09
電気ヒーターは彼らは管理しない、帯電しているものも全て無視する
Reply #102018-05-09
勉強になりました。確かに多くは合算のせいですね
Reply #112018-05-09
自己制御で配管を設計できるのに、配管には電気ヒーターの設計ができないのか?やらせておけ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.