この投稿は最後に、2018年5月3日17時31分に「催化一粟」によって編集されました。皆さん、私は困った問題に直面しています。現場で使用している渦流式流量計のFF通信において、時々通信エラーが発生します。計測器のセンサーやトランスミッターのケーブルがかなり長いため、ループ状に取り付けていますが、メーカーからはそれはダメだと言われています。皆さんはどう思いますか?警報はループして発せられる
あなたのこの線は問題ないはずです。通信障害はほとんどが通信用回路基板の問題で、他の流量計と交換してみてはいかがでしょうか。もしオレンジ色のケーブルが問題なら、センサーの故障と報告すべきだと思います。
あのメーカーですか?、馬鹿げてる。。。彼の口を平手打ちして、そのゆがんだ口を腫らしてやりなさい。。。兄さんが君を支えるよ、兄さんがレンガを渡してあげる。センサーのケーブルは丸めて曲げるんだ。通信がうまくいかなくても、全然関係ないよ。
こんなでかい顔を見ると、兄はその醜い顔を蹴りたくなる。。。 :Pの通信品質は悪く、特にネットワーク機器が多数ある場合、原因を突き止めるのが非常に難しい。故障が頻繁に起こらない限り、ほとんど対処法はないでしょう。 兄は以前、ネットワークテストを行ったことがある。1万回以上通信を試みたが、通信失敗が起きたのはたった1回だけだった。その問題を解決するのに数日かかり、ようやく原因を突き止めることができた。その後、コードをいくつか修正して再テストしたところ、数十万回通信しても失敗は起きなかった。装置のハードウェア性能が悪いか、ソフトウェアの仕様が悪いか、ケーブルの品質が悪いか、電気的・磁気的なシールドが不十分か、あるいは単に運が悪いだけか、どれかが原因で通信に失敗することがあるのだ。。。。
。 本来なら、何をするにしても、食事中に舌を噛んだり、おしっこがズボンに滴り落ちるようなことでさえ、故障率が0.03%未満ならそれは故障とは呼べず、優良な製品と呼ぶべきなのだ。。。。。。。:lol。 仕事をするとき、はっきりしないような突発的な出来事にこだわらず、そのまま無視してしまえばいいのだ。
センサーやトランスミッターに接続されているケーブルの長さは通信に影響しません(ただし、そんなにたくさん巻かれていると、接続用ケーブルの選定が明らかに不適切になります)。バスの通信モジュールはトランスミッター内にありますが、オレンジ色のバスケーブルはできるだけ短くすべきです。そのため、余分なバスケーブルをそこに巻き付けておくべきではなく、適切な余裕分(1回巻く分程度)を残して、それ以外はすべて切り捨てるべきです。また、バスケーブルの接続部は必ずしっかり処理しなければならず、シールド網の突起が信号線に触れるだけでも(金属同士が接触する場合)、通信障害が発生します。
これはE+H製の流量計で、故障時に現在値を出力するよう設定できます。そうすれば4~20mAの信号出力に影響は出ません。現場パネルで故障を報告するなら、そのまま報告させておけばいいです。 こちらの流量計もいくつか同じ状態で、よく故障を報告します。再起動すれば直りますが、メーカーが何度か対応しに来ても解決できず、そのたびに様々な理由を挙げてきます。
正確に言うと、時々通信ができないのはケーブルが長すぎることが原因であり、また時々は強い電気的干渉が原因です。通信の問題は一般的に解決しにくいものです。しかし、どうか言葉には気をつけてください。誰の口を叩くつもりですか?この時計はE+H製です。私も元々はE+Hのエンジニアでした。今はそこを離れましたが、元の職場の人々を尊敬しています。皆さんも、問題を解決してくれるエンジニアを尊重してほしいのです。
正確に言うと、時々通信ができないのはケーブルが長すぎることが原因であり、また時々は強い電気的干渉が原因です。通信の問題は一般的に解決しにくいものです。しかし、どうか言葉には気をつけてください。誰の口を叩くつもりですか?この時計はE+H製です。私も元々はE+Hのエンジニアでした。今はそこを離れましたが、元の職場の人々を尊敬しています。皆さんも、問題を解決してくれるエンジニアを尊重してほしいのです。
そんなことを言うのは素人っぽいね。ケーブルの長さが通信に関係ないなんて言うのは、通信圧縮のことすら理解していない証拠だ。
それなら、DCSに送信されるあの長いケーブルが影響を与えないか尋ねてみなければ!:lol
とんでもありません、もう一度端子抵抗を確認してみてください!
センサーから計器ヘッドまでのケーブル長と、計器ヘッドからDCSまでのケーブル長が規定長を超えていなければ、巻き戻しても問題ありません。
もし何もかも調べたら、ループせずに試してみて、改善が見られるかどうか確認してみてください。
影響しません。計器にはシールド層があり、接地も適切に行われているので、他の問題は起きません。通信障害は干渉や配線の不具合が原因かもしれません
通常の状況なら、影響はないと思います。システムに入る配線の方がもっと長いでしょう(ループしていないにせよ)しかし、現場には干渉要因が多すぎて長くすると干渉のリスクが高まるため、他の原因を調べた上で見てみましょう。それでも何も見つからなければ、ケーブルを短くして試してみるといいでしょう。
ループとは関係ない。回路が長くなると、抵抗が大きくなって通信品質に影響を与えるだけです。
もう少し説明しましょう。ケーブルが長すぎると通信に影響を与える可能性があります。なぜなら、DPであれPAであれFFであれ、すべてのバスネットワークにおいては、1つのネットワークセグメント内のケーブルの総長には一定の制限があるからです。それを超えると通信障害が発生することがあります。これは、基本的なバストレーニングを行う際に常に強調される点で、ネットワーク内の余分なケーブルをすべて取り除いてほしいと思います。
理論的には、直流電流で巻く場合の影響は大きくない。コイルは交流の伝送のみを妨げる。彼らの直流電流が純度が低いのは、現場の環境にもよるのでしょうか。現場に磁場があると、電気をより容易に誘導できる。できればZ字型に結ぶのが良いです。