CP343-1と浙大中控のECS700の通信はどう設定するか

2018-05-03View Original

Thread Content

この投稿は最後にzhanght321によって2018-5-3 15:20に編集されました。専門家の方にお伺いします:シーメンスのCP343-1と浙大中控のECS700のTCP/IP通信はどのように設定すればよいでしょうか?よろしくお願いします!!!
Reply #22018-05-03
本質的にはMODBUS TCP通信であるべきです
Reply #32018-05-04
シーメンスに尋ねたところ、MODBUS TCP/IPとTCP/IPは違うそうです
Reply #42018-05-04
違うよね。 イーサネット通信モジュールCOM742-Sは、ECS-700システム用のイーサネット異種機器接続モジュールであり、I/Oバスを拡張することにより、標準プロトコル(MODBUS/TCPプロトコル)を利用して同じ通信プロトコルを使用するサードパーティ製デバイスのデータをECS-700システムに接続します。このモジュールは冗長構成が可能で、より高い信頼性を確保できます。 現場はCOM742モジュールですよね。
Reply #52018-05-07
budaoweng123さん、ありがとうございます。質問なのですが、COM742-SはシーメンスのCP343-1とTCP/IPで通信できますか?
Reply #62018-05-08
どう説明したらいいかというと、単にTCP/IP通信だけでは通信できず、必ずMODBUS/TCPを使わなければなりません。 Modbus TCPはTCP/IPに基づく通信であり、つまり両者はIPアドレスを設定する必要があり、通常は同じネットワークセグメント内で、Port502ポートを使用します。そして、通信のメッセージは依然としてModbus形式であり、つまり各通信ポイントに1つのModbus通信アドレスが対応している。 S7コントローラが外部のCP343-1またはCP443-1を介してサードパーティ機器とModbus/TCP接続を確立する際には、ソフトウェアオプションパッケージ「ModbusTCP CP」が必要で、注文番号は2XV9450-1MB00、ライセンスは1台分のみ(1つのCPUにのみ有効)です
Reply #72018-05-08
budaoweng123さんの詳しい説明、ありがとうございます :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.