DCSと複数のシーメンスPLC間の通信接続問題

2018-05-05View Original

Thread Content

当社の複数の一式装置にはシーメンスS7-200 PLCが搭載されており、これらのPLCのデータをDCSに送信したいと考えています。DCSにはMODBUS通信プロトコル対応のカードが装着されています。質問:シーメンス純正のDPプラグはProfibusバス通信用のはずですが、Modbus通信にも使えますか?ダメなら、どんなプラグを買えばいいですか?いくつかのPLCは直列接続なのか、並列接続なのか?
Reply #22018-05-05
PLCがすべてシーメンスS7-200なのであれば、DPプロトコルを使えばよく、シンプルな菊池型の直列構造にして、DCSにDPから485へ変換するインターフェースカードを1枚追加すれば済みます。
Reply #32018-05-05
DCSに対応する通信カードを装着し、複数のPLCを直列に接続してDCSの通信カードに繋げます。PLC同士の通信アドレスが異なっていれば問題ありません。同時に、DCS通信カードのデータ保存容量も考慮する必要があります
Reply #42021-02-01
まず、DCSにDPカードを設置してマスターステーションとし、次に各200を異なるアドレスのスレーブステーションとして設定し、直列接続してDCSのDPカードに接続します。端子抵抗は両端の末尾を共にONにする必要があります。私はポロとシーメンスのPLCを使って1対多の通信を行ったことがありますが、データ量が多すぎるとポロのコントローラーがパンクしてしまい、通信バイトを制御する必要がありました。:)
Reply #52021-02-23
まず確認しますが、セット機器に搭載されているのは旧型の200か、新型のSmartですか?Smartシリーズの場合、CPUに内蔵されているRS485ポートは9ピンのシリアルポートなので、対応する9ピンのシリアルオスコネクタを購入する必要があります。配線方法は3+、8-、5シールドで、MODBUS-RTU通信はシリアル接続で行い、すべてのプラス極をつなぎ、マイナス極もつなぎます。距離が遠い場合は、終端抵抗を追加する必要があるかもしれません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.