HIMAシステム(H51シリーズ)で強制ポイント数を読み取るには、中間変数を用意する必要がありますか?
Reply #22018-05-07
マニュアルを確認したところ、system variableにはこのパラメータはなく、Force switches outputs/inputsやMaster force outputs/inputsのようなBOOL型の状態量しかありませんでした。 コントロールパネルのインターフェースにあるForce Switchのポップアップパネルで確認できます
Reply #32018-05-09
HIMAのエンジニアに相談したところ、UINT(無符号整数)変数を1つ追加し、HIMAのHW assignmentを使ってforce numberの内部変数に値を代入することで解決できるとのことでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.