最近、多くの投稿を見てきたが、故障安全型設計と論理表現の説明を混同している人が非常に多く、これはまったくの誤りだ! 簡単に言うと、1、アナログ検出素子において、フォールトセーフ型とは、計器が自己診断で故障を検出した後に出力される状態が安全な状態に傾くことを指します。例えば、温度変化によって高い連鎖機能が実現される場合、温度変化に起因する故障後の出力は連鎖方向に傾くべきである。(連鎖は安全である)、その他も同様。 2、スイッチ系の検出素子については、故障時は非励磁で無電圧状態であるべきである。バイパススイッチは例外で、通常は切られており、バイパスが必要なときにのみ閉じます。 3、物理回線については、正常な状態では接続されている(閉じている)はずで、障害がある場合は切断されているはずです。 4、ロジックコントローラにおいては、故障時の入力と出力はいずれも非励磁で、切断された無源の状態でなければならない。 5、制御素子については、故障時は常に非励磁で、切断された無源の状態でなければならない;バルブは開いているか閉じているかのどちらかで、プロセス生産における安全な状態にあります。 6、論理設計については、「GB/T 50770-2013 石油化学工業用安全計装システム設計規範」の11.1.1の要求に従い、プラス論理を採用すべきである。つまり、変数が記述するイベントが発生したとき、その変数の値は「真」になる。例えば、温度が高くなると停止する機能(TIHH1001が500度を超えた場合に停止する)の場合、論理設計上、温度が500度を超えるとTIHH1001は「TRUE」、つまり「1」となります!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.