熱抵抗の抵抗値およびDCSの表示に関する問題

2018-05-05View Original

Thread Content

現在は横河のシステムで、現場の熱抵抗はキャビネットルームにあり、測定された抵抗値はAとBが130オーム以上、AとCが130オーム以上で、BとCは7オームですが、DCSの温度表示では負の値が出ます。他の温度をこのチャネルに接続しても問題なく表示されます。皆さん、どうしてだと思いますか?
Reply #22018-05-05
A/B/C線が間違って接続されている可能性があります。また、配線のシェルへの接続も考慮してください。
Reply #32018-05-05
配線を確認するか、熱抵抗を交換してください。
Reply #42018-05-05
現場で回路を切断して熱抵抗を測定してみてください。熱抵抗に問題がなければ、外部回路の問題です
Reply #52018-05-05
他の温度をこのチャネルに接続して問題なく表示される場合は、現場の問題を考慮すべきです。その現場の熱抵抗を別のチャネルに変えて、依然として負の値かどうか確認してみてください。
Reply #62018-05-06
同じカードが接続されている他のチャネルと、他の正常なカードが接続されているチャネルで130オームを確認すると、現場では問題ないようです。チャネルの3線式・4線式の設定と配線も確認してください。
Reply #72018-05-06
信号線は電圧に直列に接続されるべきだろう。あるいは電位の干渉があるのだ。それに、BとCは7Ωでちょっと大きいね
Reply #82018-05-06
測定用回路の電圧を測り、一方の端を測定用回路の抵抗に短絡する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.