可燃性ガス警報器に関する質問です

2018-05-06View Original

Thread Content

工場には深セン特安製の新しい可燃性ガス警報器が導入されました。プロパンを使って自分でテストしてみると正常に動作しましたが、昨日現場で漏れが発生し、警報器のすぐ近くであったにもかかわらず、複数の警報器が作動しませんでした。しかし、標準ガスを使ってテストすると、やはり正常に警報が鳴りました。工場の材料は混合炭5です。
Reply #22018-05-06
C5の揮発量はプロパンに比べてかなり少ない可能性があります。ご使用の可燃性ガス検知器の銘板を確認し、主に検出対象となっている物質が何かを確認してください。もしC5ではない場合は、検出対象となる物質の性質を明記し、その性質に基づいて専用の警報器をご注文ください
Reply #32018-05-06
これはアラームの設定値を変更することで解決できますか?C5の揮発量が少ないので、警報値をもう少し低く設定してもよろしいでしょうか?
Reply #42018-05-06
正確に言うとダメです。C5は基本的に液体で、ある程度揮発しますが、可燃性ガスのように急速に揮発することはありません
Reply #52018-05-06
ガス警報器を注文する際は、標準ガスも一緒に注文すべきであり、標準ガスの代わりにプロパンガスを使用するのは適切ではありません。
Reply #62018-05-06
私たちの計量所では、プロパンを使って検査し、証明書を発行しています
Reply #72018-05-06
設置場所を確認し、可燃ガスが空気より軽い場合は警報器を漏れ箇所の上方に、逆の場合は下方に設置する。可燃性ガス警報器は、ガスがセンサーに拡散して初めて検知でき、風向きが悪ければ全く検出できません。
Reply #82018-05-06
1、警報器の設置場所は非常に重要であり(距離、高さ、現場の定常的な風向き)、御社の警報器の設置場所は適切でしょうか? 2、漏れた量がわかりましたが、具体的な数値はいくつですか?超微漏、微漏、音が聞こえる漏れ方? 説明が詳しくない! 3、漏洩濃度が基準を超えると、警報が作動しなくなりますが、その後、屋外環境下で空気によって症状が和らぎ、正常に戻ります。これについても実例が存在します。 具体的な理由は、当事者が現場で自ら調べて判断する必要があります。私たちの意見は参考程度にしかなりません
Reply #92018-05-06
これは理解できます。計量所が対応する企業のさまざまなガス警報器に対して、対応する標準ガスを注文するにはコストが高すぎるため、企業自身で注文して自ら校正するか、あるいはメーカーに人を派遣して校正してもらい、警報器に問題がないことを確認した上で、設置場所などをチェックすればよいのです。
Reply #102018-05-31
警報器の設定をチェックするか、ポンプ吸引式に変更してください。
Reply #112018-06-01
皆さん、ありがとうございます。皆さんの意見をまとめて、警報器を一式交換する準備をします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.