なぜ二重フランジ式で密閉容器を測定する場合、トランスミッターの取り付け位置に関係なく負のマイグレーションを用いる必要があるのか。この移行量はどのように計算されるのですか?トランスミッターの取り付け位置と関係がありますか?
Reply #22018-05-07
もし投稿者が計測器の専門家でなければ、説明も難しいですね。もしそうなら、自分で資料を調べることをお勧めします。バイドゥで検索すれば出てきますよ。
Reply #32018-05-07
技校を卒業した人にはこれを教える必要はないよ、へい!
Reply #42018-05-07
ダブルフランジ式液面変換器はキャピラリーを介して圧力を伝達するため、負圧側のキャピラリー内にはシリコンオイルが入っています。液面がゼロのとき、負圧側の圧力は正圧側の圧力よりも高くなるため、負のマイグレーションが必要となります。
Reply #52018-05-08
取り付けた後は圧力をかけず、ゼロパスカルと表示されればよい
Reply #62018-05-08
1、移行量は計算して出すものではなく、表に示されている負の移行量の数値をそのまま使えばよい。2、その質問をするくらいなら、トランスミッターを上下に動かしてみて、結果を見た方がいい!
Reply #72018-05-14
移行器と変送器の設置高さには関係ありませんが、容器内に長期間媒体がない場合は、下フランジの下に設置することを推奨します。移行値は-ρ1ghとなり、ρ1は毛細管充填液の密度である;測定範囲は-ρ1gh~(-ρ1gh+測定範囲)です
Reply #82018-05-14
この投稿は最後に1111111によって2018年5月14日19時49分に編集されました。2つのフランジ状の面の高さ差hを正確に測定する力なんて、あなたにはないでしょう。毛細管内の油の密度ρ1も、測定することはできません。重力加速度gに至っては、なおさら理解することは不可能です。公式というのは、物質の移動の原理を理解するためのものであり、無理やり計算しようとするためのものではありません……わかりますか? 空のタンクのときの圧力差計が示す値を覚えておいてください。その値こそが、偏差のない移行値なのです!。。。この値はフー・キュウが計算した値より、10000倍も正確だ。
Reply #92018-05-22
そんなに専門的でなくていいです。ダブルフランジ式の液面計では、高圧側が下に、低圧側が上にあります。設置後はゼロ点を調整すればよく、移行というのは測定範囲全体が直線上で移動し、線形関係は変わらないもののゼロ点が変化するということです。ご理解いただければ幸いです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.