ロトックアクチュエータの異常についてご相談です

2018-05-07View Original

Thread Content

ロトックアクチュエータを4%まで開いたところで停止し、制御室にてバルブの異常が表示された。250球弁を使用しているが、現場の電動機にも同様の問題がある。手動でバルブを開いた後、遠隔または現地で電動でバルブを操作すると、状況は正常に戻る。バルブを閉じて翌日に開けたところ、同じ問題が発生しました。専門家のご協力をお願いします。よろしくお願いいたします!
Reply #22018-05-07
行程の設定に問題があるようです。リミットを再設定してみてください
Reply #32018-05-07
試したことはありますか?手動でバルブを閉じても最大で4%までしかいかないのでしょうか。上下限を再設定する必要があります
Reply #42018-05-07
問題ないはずです。手動でバルブをある程度開ければ、遠隔操作や現場での電動による開閉も問題なく行えます。
Reply #52018-05-07
問題ないはずです。手動でバルブをある程度開ければ、遠隔操作や現場での電動による開閉も問題なく行えます。
Reply #62018-05-07
すべてを試してみましたが、正常で、配管内の圧力は34キログラムでした。トルクの問題も疑いましたが、アクチュエーターからはトルクが表示されませんでした。
Reply #72018-05-08
警報が表示されているのはバルブ位置の警報で、ストロークが正しく設定されていないか、リミットを再設定することをお勧めします!!!!
Reply #82018-05-08
たいていはバルブが少し固着しているだけで、パッキン部分に潤滑液を少し塗ればいいです
Reply #92018-05-08
完全に電源を切って、再起動してみてはどうですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.