Thread Content
調節弁が現場で使用される際、多くの場合、問題は調節弁自体の品質に起因するのではなく、設置環境や位置、向きが不適切であったり、配管が清潔でないなど、調節弁の不適切な取り付けや使用によって引き起こされます。したがって、電動調節弁を取り付けて使用する際には、以下の点に注意する必要があります。 ① 調節弁は現場計器に属するため、環境温度は-25℃~60℃の範囲で、相対湿度は95%未満でなければなりません。屋外や高温の場所に設置する場合は、防水および冷却対策を講じる必要があります。震源がある場所では、震源から離れるか耐震対策を強化する必要がある。②調節弁は一般的に垂直に取り付けるべきだが、特殊な状況下では傾けてもよい。ただし、傾斜角が大きすぎたり、弁自体の重量が重すぎる場合は、弁を保護するための支持部品を追加する必要がある。 ③ 調節弁を取り付ける配管は、一般的に地面や床から高すぎない位置に設置するべきであり、配管の高さが2mを超える場合は、ハンドルの操作やメンテナンスを容易にするために、できるだけプラットフォームを設けるべきである。 ④ 調節弁を取り付ける前には、配管を洗浄し、汚れや溶接スラグを除去しなければならない。取り付けた後、バルブ内部に不純物が残らないように、再度バルブを洗浄する必要があります。つまり、媒体を流す際にはすべてのバルブを開いておくことで、不純物が詰まるのを防ぐのです。ハンドホイール機構を使用した後は、元のニュートラル位置に戻す必要があります。 ⑤ 調整弁が故障したりメンテナンスを行う際でも生産工程を継続できるように、調整弁にはバイパス配管を設けるべきである。また、調節弁の取り付け位置がプロセスの要求に適合しているかにも特に注意する必要があります。 ⑥ 電動調節弁の電気部品の取り付けは、関連する電気機器の施工要件に従って行うべきである。このような防爆型製品は、「爆発性危険場所における電気機器の設置規程」の要求に従って設置しなければならない。現場の配線には、SBH型やその他の6芯・8芯で、外径が約¢11.3mmのゴム被覆の設置用ケーブルを使用する。修理を行う際、爆発性のある場所では、電源を入れた状態で蓋を開けての修理や、防爆面をこじ開けることは厳しく禁じられている。また、取り付けや取り外しの際には防爆面を傷つけたり引っかいたりしないようにし、点検後は元の防爆要件を満たす状態に戻さなければならない。 ⑦ アクチュエータの減速機を分解修理した後は、油の注油と潤滑に注意する必要があります。低速モーターは一般的に分解して洗浄し、油を注ぐべきではありません。組み立てた後は、バルブの位置がバルブ位置・開度指示と一致しているかも確認する必要があります。 ⑧ 調節弁の動作性能の良し悪しは、調節システム全体の作業品質に直接影響を与えます。調節弁は現場で調節対象の媒体と直接接触するため、作業環境が非常に過酷であり、さまざまな故障が発生しやすい。製造工程においては、これらの故障を随時排除するだけでなく、定期的なメンテナンスや点検も行わなければなりません。特に使用環境が極めて厳しい調節弁においては、メンテナンスや定期的な点検を一層重視すべきである。 ⑨ 電動調節弁の正しい使用とメンテナンスにより、プロセス制御の信頼性が向上するだけでなく、電動調節弁の使用寿命も延びます。これは企業にとって省エネ・コスト削減の観点から大きな経済的効果をもたらします。運用状態の準備およびプラットフォームの建設。