渦街流量計の主な問題点とその解決策 主な問題点は、①長期にわたり指示値が正確でないことです;②常に指示なし;③大幅な振動があり、読み取り不能;④ゼロに戻さないよう指示;⑤低流量時は表示なし;⑧大量時の表示はまずまずだが、少量時の表示は不正確;⑦流量が変化すると、指示の変化が追いつかない;⑧計器のK係数は特定できず、複数の資料で一致しない。 渦街流量計の分析と解決策 これらの問題を引き起こす主な原因をまとめると、主に以下の点が挙げられます: 1、選定上の問題。一部の渦流センサーでは、口径の選定時や設計選定後に工程条件が変動したことで、1サイズ大きなものが選ばれてしまうことがある。測定精度を向上させるためには、実際の選定ではできるだけ小さい口径を選ぶべきであり、この点に関する理由は主に問題①、③、⑥に関連している。例えば、渦街式流量計を備えた配管は設計上、複数の装置で使用されることになっているが、プロセス側の装置が時々使用されないため、実際の使用流量が減少する。その結果、元の設計で選定された口径が過大になり、測定可能な流量の下限が高くなることになる。プロセス配管の流量が少ない場合には正確な指示が得られないが、流量が多い場合にはまだ使用可能である。なぜなら、再改修を行う場合、時には困難すぎるからだ。プロセス条件の変動は一時的なものに過ぎない。パラメータの再調整を組み合わせることで、指示精度を向上させることができる。 2、設置に関する問題。主にセンサーの前の直管部分の長さが不足しており、測定精度に影響を与えている。この原因は主に問題①と関連している。例えば、センサーの前部の直管部分が明らかに不足しており、FIC203は計量用ではなく制御用のみに使用されるため、現在の精度は性能を落として使用するに等しい状態です。 3、パラメータ調整方向の理由。パラメータの誤りにより、計器の表示が不正確になっています。このパラメータの誤りが二次計器の満杯周波数の計算を間違えさせており、その原因は主に問題①および③に関連しています。満杯周波数の差が大きいと、指示値が長期にわたって正確でなくなる。実際の満杯周波数が計算値よりも大幅に異なると、指示値が大きく変動し、読み取りが不可能になる。さらに、データ上のパラメータの不一致がパラメータの最終的な決定を妨げたが、最終的には再校正と相互比較を組み合わせることでパラメータを決定し、この問題を解決した。 4、二次計器の故障。この部分には不具合が多く、具体的には:一次計器の回路基板に断線がある、測定範囲の設定で個別の桁の表示が壊れている、K係数の設定で個別の桁の表示が壊れているため、測定範囲の設定やK係数の設定が確定できない、といったものがあります。これらの原因は主に問題①、②に関連しています。該当する不具合を修正することで、問題は解決しました。 5、4路回線の接続問題。一部の回路では一見して配線の接続は良好に見えるが、よく調べると、いくつかの接続部が実際に緩んで回路が途切れている。また、接続はしっかりしているものの、補助線の問題により締め付けネジが導体の外側に食い込んでしまい、それが原因で回路が途切れているケースもある。これらの原因は主に問題②に関連している。 6、二次計器と後続計器の接続問題。後続の計器の問題や点検により、二次計器のmA出力回路が途絶えることがあります。このタイプの二次計器においては、この原因は主に問題②に関連しています。特に後続の記録計については、記録計が長期間故障して修理不能となった場合、二次計器の出力を短絡することに十分注意しなければなりません。 7、二次計器の平行軸ケーブルの故障により、回路が常に指示しない。長期間の使用とほこりの影響により平行軸ケーブルに不具合が生じましたが、清掃または平行軸電線の交換によって問題は解決しました。 8、問題⑦は主に二次計器の表示計器のコイル固定ネジが緩んでいるため、計器が沈み、針とケースが激しく摩擦し、動作が不安定になっていた。計器を調整して再び固定することで、問題は解決した。 9、使用環境の問題。特に地中に設置されているセンサー部分は、環境の湿度が高いために回路基板が湿気を帯びてしまい、この原因は主に問題②、②と関連しています。適切な技術改良措置により、環境湿度が高い一部のセンサーについてプローブ部と変換部を分離する処理を行い、分離型センサーに交換したため、作業環境が改善され、現在この部分の計器は順調に動作している。 10、現場での調整がうまくいかないこと、または調整後の実際の状況に再び変動が生じること。現場の振動騒音のバランス調整や感度調整が不十分であること、または調整後にしばらく運用した後に現場状況が再び変化することにより、指示に問題が生じる。この原因は主に問題④、⑤に関連している。オシロスコープを使用し、工程の動作状況を考慮して再調整する。
ガス測定を行う際、流量計の前の直管区間が不足しており、90°のエルボーが2つある場合、測定される流量は一般的に大きくなるのか、それとも小さくなるのか?この問題でずっと悩んでいる
あなたが指摘した多くの問題は、国産の渦街センサーに共通する欠点であり、輸入品の渦街センサーではこのような状況はほとんど見られません