高圧配管の試験圧入時、計器やバルブなども一緒に試験圧入できますか?

2018-05-09View Original

Thread Content

高圧ガス充填装置の工程において、高圧配管の試験時に、配管上の計器やバルブ、流量計なども一緒に試験できますか?試験圧力は配管の設計圧力の1.5倍とされていますが、その理由を説明してください。
Reply #22018-05-09
この場合は、SH 3501-2011石油化学工業における有毒かつ可燃性の媒体を扱う鋼製配管工事の施工および検査基準を参照してください
Reply #32018-05-09
ブロー時は取り外す必要がありますが、試圧時はプロセス配管と一緒に行い、バルブは全開にします。
Reply #42018-05-09
GB 50093-2013
Reply #52018-05-12
初回の試圧では、計器やバルブを全開にすることは推奨されません。
Reply #62018-05-22
いい質問ですね。不純物が計器のセンサー部分に入らないように保証した上で、例えば孔板流量計の圧力導入管や、渦を発生させる渦発生体も一緒に耐圧試験をしてみるのは悪くないと思います
Reply #72018-05-23
配管に変更がない場合は問題ありませんが、変更があった場合はまずブロー試験を行い、圧力試験は同時に行ってはなりません
Reply #82018-05-23
試験圧入は可能ですが、計器の耐圧レベルが配管の設計圧力の1.5倍に達しているかを検討する必要があります
Reply #92018-05-24
吹き抜けが終わったらもちろん試圧できますよ。計器が限度を超えなければ大丈夫です。
Reply #102018-05-24
可能です。計器の選定時の圧力等級は、通常、配管の設計圧力よりも1ランク高く設定されます。たとえ圧力等級が配管と同じであっても、1.5倍の圧力での試験を行うことが許可されています。
Reply #112018-05-24
実際には1.5倍という関係だけではなく、操作温度が非常に高い場合にはさらに係数が乗じられます。GB50517-10.3節をご覧ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.