DCSとSISによる電動バルブの共同制御の問題

2018-05-09View Original

Thread Content

ある工場には元々DCS式の温度制御システムがあり、反応釜の温度に応じて給料遮断弁やジャケット用冷却水調節弁が作動し、これらのバルブはすべて電動式であった。通常時は釜温制御調節弁の開度を調整し、過温時は給料弁を遮断し、冷凍水調節弁を全開にする。 現在、SISシステムを追加する必要があります。本来であれば、遮断弁の遮断機能と調節弁の全開制御をSISシステムに組み込むべきですが、これをどのように実現すればよいでしょうか。専門家の方々、ご指導をお願いします
Reply #22018-05-09
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-5-9 16:17に編集されました。問題文があまりはっきりしていません。「通常時のボイラー温度制御用調節弁の開度」ということですが、この弁は冷却水用の調節弁で、4-20mA信号を使う空気圧式の弁なのでしょうか? “「給料切断弁」とはどのようなバルブですか? 連動電磁弁ですか? “「バルブはすべて電動式」とはどういう意味ですか? 連動電磁弁のことですか? では、給料バルブは4-20mAの空気圧バルブですか、それともxxですか? 連動とは、冷却水調節弁を全開し、供給弁を遮断することか? そうなのですか? もしそうであれば、電磁弁が空気圧バルブのダイアフラムヘッドへの信号を「遮断/接続」し、必要に応じて制御します。つまり、ダイアフラムヘッドの空気圧信号を0%にするか(電磁弁がダイアフラムヘッドの信号を排気する)、または100%にするか(電磁弁が空気源をダイアフラムヘッドに接続する)のです。
Reply #32018-05-09
電動調節弁と電動遮断弁です
Reply #42018-05-09
提案:1、釜の温度はDCSおよびSISに取り込む必要がある。DCSでは温度調節を行い、SISでは(2重化または3重化が必要かを考慮して)インターロックを行う。 2、遮断弁の動作指令はSISに入力され(2つのDOポイント)、遮断弁の開閉フィードバックはDCSに入力され(2つのDIポイント)表示される。 3、調節弁はDCSに接続し、SISには接続しない。調節弁が電動式であり、SISではPID調節が困難だからです。空気圧式の調節弁なら便利で、FOを選び、電磁弁はSISに、その他はDCSに接続します。
Reply #52018-05-09
では、DCSに調節バルブのPID制御を行ってもらいたい場合、SISがインターロック時に調節バルブに全開信号を送るということは、実現可能でしょうか
Reply #62018-05-10
これはかなり難しいです。なぜなら、あなたの調節バルブは電動式で、最大で1つの調節信号(AO)しか受け取れず、電磁弁もないため、DCSかSISのどちらか一方にのみ接続できるからです。調節バルブが空気圧バルブであれば、DCSによるPID制御を調節バルブに適用することができ、SISはインターロック時に電磁弁を介して調節バルブに全開信号を送信します。
Reply #72018-05-10
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-5-10 09:16に編集されました。「では、DCSで調節バルブをPID制御したい場合、SISがインターロック時に調節バルブに全開信号を送るというのは、実現可能でしょうか?」 可能でしょう。まず整理します:1.元の釜の温度制御、冷却水調節バルブは電動調節バルブで、AO 4-20ma、20maで全開です。24V電源? 2. 入料バルブは電動遮断バルブで、24Vで駆動し、電動作動/非電動作動? 3.SISが連動する際、冷却水調節弁は20mAで全開とし、給料弁の電動遮断弁は通電/遮断すべきか? もしそうであれば、SISはリレーDOを用いて出力回路上で実現できる。
Reply #82018-05-10
あなたが言ったその3点は正しいです。主な問題は、連動時にSISがどのようにしてDCSよりも優先して冷却水調節弁に全開信号を送るか、具体的にどのように実現されるのか、私にはよくわかりません
Reply #92018-05-10
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-5-11 09:04に編集されました。とりあえず原理図を描いてみます。リレーを追加し、DCSのAOが切断された際に250オームの抵抗負荷を接続するのが最善です。また、+24VのグラウンドとAOの「-」は短絡させる必要があります。 また、図中の「+24v」は「連鎖動作に必要な電流値」に変更し、SISまたはDCSによって供給される。
Reply #102018-05-10
こんなに分かりやすい回路図をありがとうございます。また、ちょうど調べてみたんですが、ロトックの電動アクチュエータにはESD機能があるようで、スイッチ信号を入力することで最優先でバルブを開閉できます。他のメーカーの製品にも同様の機能があるかどうかわかりません
Reply #112018-05-10
“「電動ヘッドにはESD機能があるようだ」とのことですが、実際には内部にソリッドステートリレーが搭載されています。
Reply #122018-05-10
そう言われればすべてわかりました、ありがとうございます
Reply #132018-05-10
できます。SIS連鎖時、一方の信号が電磁弁を動作させ、もう一方の信号がDCSに送られて調節弁を閉じたり全開にしたりする。DCS内の機能ブロックにはすべてこの機能が備わっている。
Reply #142018-05-10
電動切替弁と電動調節弁はどちらも220Vまたは380Vで動作し、24Vで動作するものはありません。あなたが言う24V給電というのは、空気圧バルブのことです。電動バルブと電磁バルブの概念を区別する必要があります。
Reply #152021-08-20
まず前提条件を明らかにしましょう。あなたのこの遮断弁と調節弁は、安全完全性レベルの要件を満たしていますか?満足できなければ、SISに入れません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.