2018-05-09View Original

Thread Content

PID図の液面Lに310/4が加えられていますが、これは具体的にどういう意味でしょうか。よくわかりません。助けてください
Reply #22018-05-09
写真はありますか?説明がよくわかりません。
Reply #32018-05-09
上のLの後に数字/数字を付けるというのがわからなくて、教えていただけますか?よろしくお願いします
Reply #42018-05-09
このプロセス配管および制御フロー図(PID)の図310/4は標準的なコードではなく、つまりこのPID制御図における液位計の記号表現は簡略化されたものです。大文字のLは液位を表し、一般的にその後にはLICAのような他のコードが付いてきます。LICAとは指示機能を備えた液位コントローラーを指します。310の中の3は工程番号を、10は計器の番号を表しています。あなたの図では標準的な表記方法ではないようですが、私の推測では310は工程番号で、1と2は計器の番号を表しているのでしょう。
Reply #52018-05-10
上の人が言ってたのとほぼ同じです。図罐-5/4、罐-5/5に基づく推測:円が1つしかなく、円の外側に枠がないため、Lは現地式液位計であり、磁気浮子式液位計の可能性がある; 310の3は工程番号を、10は計器番号を表しており、つまりこの工程には10台の同様な現地式液面計があり、/1と/2はそれぞれ1台目、2台目を示します。これは参考までのものです。やはり、このPIDの図例説明を探した方が良いでしょう。
Reply #62018-05-10
まずはPI&D図を見て、凡例の説明や番号規格を確認するか、直接工程担当者に聞けばいいですよ
Reply #72018-05-10
計器の番号とは、他に意味はなく、各計器を区別するためのものです。
Reply #82018-05-10
海川さんは本当にすごい。こんな質問にも丁寧に答えてくれるなんて、感心します!!! 昔の私は、本当に無駄な努力をしたものだ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.