HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

緊急遮断弁のエアタンクについてご相談です

2018-05-09View Original

Thread Content

緊急遮断弁にはエアタンクの設置が必要か、関連する規格基準はあるか
Reply #22018-05-09
緊急遮断弁にはガスタンクの設置が必要なものと、不要なものがあり、これは重要度によって決まります。
Reply #32018-05-09
通常、連動バルブにダブルアクションアクチュエータを使用する場合は、計装用空気圧が極端に低下して連動停止する際にバルブが最後に動作するための空気を供給するため、エアタンクを設置する必要があります。
Reply #42018-05-10
SH/T 3005-2016の10.3.6.2項によると、プロセス上、バルブが計装空気故障時でも作動し続けるタイプ(FL)であることが特に求められる場合は、両作用式シリンダー式アクチュエータを使用し、計装空気用タンクも備える必要があり、バルブの保持時間は48時間以上でなければならない。
Reply #52018-05-10
来て勉強しよう*、見物して...:D
Reply #62018-05-10
まず、どのような遮断弁かを見てください。二気筒のものは必須です。 シングルシリンダーの事故時は常に初期状態であり、スプリングの予圧力だけで十分なので、計装用空気は不要。なぜエアタンクを設置する必要があるのか?
Reply #72018-05-10
緊急遮断弁は、理論的には緊急時には空気が抜けて閉じるようになっており、貯気タンクは不要である。
Reply #82018-05-10
タンクの出口には、一般的に単動式でエア漏れ時に自動的に閉じるタイプが選ばれ、エアタンクは不要です
Reply #92018-05-29
緊急遮断弁はエアオンかエアオフを選ぶべきか、規格で定められていますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.