一入二出セーフガードについて

2018-05-10View Original

Thread Content

最近、ある問題に直面しました。圧力信号があり、それをDCSとSISに送信する必要があります。さらに、SIS内の異なる制御ステーションでもこの信号を使用する必要があります。では、1入力2出力のセーフガードを1つ使い、そこに別の1入力2出力のセーフガードを直列に接続することは可能でしょうか?皆さん、専門家の方々、解決策を教えてください
Reply #22018-05-10
これほど重要なプレッシャーは現場で直接取り付けるべきだ。まだ配線までするのか? 事故になったら、楽な時の気持ちよさなんてない!
Reply #32018-05-10
セーフガードは直列に接続してはいけません。そうすると問題が起きやすくなります。
Reply #42018-05-10
原理的には、セーフガードの後にシャント回路(信号隔離器とも呼ばれ、1入力多出力型)を接続すればよい。しかし、SISシステムに入力する信号としてはこれは適切ではありません。
Reply #52018-05-10
大丈夫です。フォーラムで実践した人がいて、問題ありません。
Reply #62018-05-10
まずSISを導入し、その後でDCSを設置する方が安全だろう。SISならステーション間のポイント取得も可能だはずだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.