中国語の説明書を持っている人はいますか?PT100の3線式接続方法を見てみたいです

2018-05-10View Original

Thread Content

kcd2-ut2-ex1
Reply #22018-05-10
3端子は公共線A、2、4端子はB、Cの2本の線
Reply #32018-05-11
PT100の3本の線のうち1本がアース線で、この線は他の2本のうちの1本と接続されているため、2本分として使用できます。3本を接続するのは干渉対策のためです。 マルチメーターで測定すると、3本の線のうち2本は通っており、もう1本は通っている2本との間に約100オーム程度の抵抗がある。通っていない方の線を125に接続し、他の2本は任意に+と接続する-
Reply #42018-05-11
PT100の3本の線とこのセーフガードをどう接続するか聞きたいんですが、図面には端子2、3、4が書かれていますが、それぞれどの線に対応しているのでしょうか?またはA.B.c
Reply #52018-05-11
これはSISシステムのやつだな!
Reply #62018-05-11
こちらはほとんどが4線式です
Reply #72018-05-12
熱抵抗の3線式または4線式は、配線抵抗によるシステム誤差を除去するためのものであり、ノイズ対策ではありません。
Reply #82018-05-13
安全ガードに描かれている配線図を撮ってください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.