CS3000システムエンジニアステーションの問題

2018-05-10View Original

Thread Content

当社では予備用としてエンジニアステーションを1台設置しており、工事関連のファイルはオンラインのエンジニアステーションからコピーしています。今、この予備のエンジニアステーションをシステムに接続したいのですが、どのような点に注意すべきでしょうか?ありがとう
Reply #22018-05-11
エンジニアリング文書がFCSと一致していれば問題ありません
Reply #32018-05-11
バックアップステーションの名前と住所は、既存のものと衝突してはいけません!
Reply #42018-05-11
ソフトウェアのバージョンが一致し、データベースも一致していて、IPアドレスは重複してはならない
Reply #52018-05-11
予備のエンジニアステーションをシステムに接続する際、エンジニアステーションとして使うか、操作ステーションとして使うか? エンジニアとして考える場合、上記で皆さんが挙げたもの以外にも、システムによって違いがあり、中央制御の要求はやや低めです。ヨコガワのシステムでは、元のエンジニアステーションを運用停止しなければならない。 また、中央制御システムであっても、エンジニアステーションは2つ持たない方が良い。時間が経つと、どのエンジニアステーションの設定が制御ステーションと同期しているのか、自分でもわからなくなってしまう。船が古くなりすぎると、転覆する可能性がある。
Reply #62018-05-11
ただし、予備エンジニアのタイムは現在のシステム時間と一致していないため、システムを接続した場合、システムに影響は出ますか?
Reply #72018-05-18
大丈夫です。システムが自動的に時間を調整してくれます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.