KCD2-SR-EX2セーフガードダイオードスイッチ設定

2018-05-11View Original

Thread Content

KCD2-SR-EX2の配線図は以下の通りです。1、2端子が第1組の入力で、5、6端子が出力に対応します;3、4端子は2番目の入力で、7、8端子が出力に対応します。2つの信号は独立している。 S1/S2はそれぞれ2つの信号グループに対応し、常開・常閉を設定します。例えばS1=Iの場合、1、2がノーマルオープンのとき、5、6はノーマルオープンで出力される;S1=IIの場合、1、2がノーマルオープンのとき、5、6はノーマルクローズ出力となる。S2=Iの場合、3、4がノーマルオープンのとき、7、8はノーマルオープン出力;S2=IIの場合、3、4がノーマルオープンのとき、7、8はノーマルクローズ出力となる。 S3/S4もそれぞれ2つの信号群に対応している。例えばS3=Iの場合、1、2の入力は本安入力信号(NAMUR)を接続する必要があります;S3=IIの場合、1、2の入力はノーマルオン接点の入力信号を接続するべきです。S4=Iの場合、3および4の入力には本安入力信号(NAMUR)を接続する必要があります;S4=IIの場合、3および4の入力はノーマルオン接点の入力信号を接続する必要があります。
Reply #22018-05-11
:lol熱心な水友、いいね。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.