私はガス化ユニット(宇宙炉)で働いており、現場にあるいくつかのブラックウォーター流量計が頻繁に故障します(コントロール要素としてはヴェンチュリ型や孔板型が使われ、トランスミッターにはダブルフランジ式のヨコガワ製が使用されています)。非常に頭を悩ませています。なぜなら、このブラックウォーター流量計には洗浄用水の回路が備わっているからです。圧力取り出し孔の直径は約8mm程度で、これらの流量計では振動や数値が高すぎる、低すぎるといった問題がよく発生します。時には洗浄水を流してから止めれば解決することもありますが、洗浄水は常に流し続けてはいけません。なぜなら洗浄水の圧力が高く、流量計の圧力取り出し孔の直径が非常に細いため、洗浄水を流すと流量計の数値が無限大または負の無限大になってしまうからです。故障率も比較的高く、ほぼ毎日洗浄する必要があり、修理も大変です。皆さんの中でガス化の現場で働いている方はいますか?皆さんのブラックウォーター流量計はどのように洗浄しているのですか?圧力取り出し孔の直径はいくつですか?また、洗浄用水はどのように制御されているのですか?助けてください
洗浄リングが付いているのなら、定期的に洗浄する必要がある。流量計の選定にあたっては、媒体の特性に応じて、メンテナンスが少なくて済む渦街式、電磁式、超音波式などを検討できます。投稿者の状況は技術改良の内容として活用でき、まず1台から改良し、効果が確認できれば段階的に他にも導入していくことができる。
この投稿は最後に、匆匆の過客によって2018年6月9日18時31分に編集されました。気化型黒水流量計の安定した動作は洗浄用水に依存しています。まず、洗浄用水は絶え間なく流し続ける必要がありますが、その量は少なくて済みます。なぜなら、洗浄用水が加わると、液体は必然的に流量計の方へ流れていくからです;二つ目の提案として、洗浄水の投入位置を変更することです。通常は洗浄リングから投入されますが、長時間洗浄を続けるとトランスミッターの膜が破損したり、寿命が短くなったりします。通常の差圧変送器を使用し、変送器付近の三弁式バルブアセンブリに洗浄水を供給する。導圧管と洗浄水管は90度で接続せず、洗浄水が流量計の方向へ流れるようにする。 このように改造すれば、通常の運用にはほとんど影響しないが、サイクルは大幅に延長される。
石炭化学工業のブラックウォーターは非常に汚れており、高温高圧の影響でスケールが付きやすい。圧力が高い場合はカスタム製の大きなインクタンク式ウェッジ型流量計を、圧力が低い場合は電磁流量計を使用する。また、洗浄水の圧力も問題となる
洗浄リング、人間の悪党 洗浄水、人間の災い 「圧力取り出し穴の直径は約8mm」? あらまあ、あのアホが、こんなに細かく掘ってるの?。。。SBのケツも、8mmのサよりずっと大きいぞ! 行け行け行け、早く大きなドリルを使え、ドンドンドンと掘って、あのバカに太い糞を出させろ。 前回、ある海友さんが、ヴェンチュリー洗浄リングの下部が詰まっていると言っていました。その後、改造する際に下部を切り取ったら、もう詰まらなくなったそうです。 その部分は詰まりにくいので、そこから穴を開けて圧力を測るのが正解です。 。 。
1、圧力取り出し管の直径が細すぎる、DN18以上; 2、洗浄水はダイアフラムの水平方向から供給されるべきである; 3、詰まりを防ぐため、ブラックウォーター流量計は斜め上向きに圧力を取る必要があります。これは規格には合致しませんが、石炭化学業界ではやむを得ずこの方法を採用しています。こう改良することで、ほぼメンテナンスが不要になります! 4、気化炉関連の膜箱計は、摩耗、洗い流し、水素の浸透、および起動・停止時の圧力変動により、一般的に4~5年で使えなくなる。
まず、圧力取り出し口8を取ります。洗浄リングが付いていますが、この洗浄リングはどのように取り付けるのでしょうか?表現に問題があります!設計自体に問題はないはずです。2つの案を提案します。1つ目は、圧力測定が14の非遠隔伝送型差圧流量の場合、洗浄用の前段にあるローター式流量計を適切に調整しておけば、常時稼働していても測定に影響は出ないでしょう。もう一つは、遠隔型差圧変送器付きの流量計に交換することです。圧力取り出し口は50なので、洗浄を行っても影響はないはずです
比較的簡単な方法があり、洗浄水の流し方をタイマー制(時間は設定可能)に変更することで解決できます。私たちの部署でもこのタイマー制の洗浄制御技術を使用したことがあり、結果はかなり良かったです。流量が少ないため、圧力取り出し口は大きくすべきではなく、小口径の方が洗浄効果が高くなる。実際、この方式のトランスミッターは長時間動作できます。私は一般的にダブルフランジ式の変送器ではなく、通常の差圧変送器を使用しています。その理由は主に3つあります。1つ目は、通常の差圧変送器の方がダブルフランジ式の変送器よりも価格が安いからです;2、設置・メンテナンス・交換が簡単であること;3、信頼性(寿命を含む)がより高い。
洗浄水を常に流し続けると、測定値の正確性に必ず影響が出ます。誰にも、洗浄水が2つのダイアフラムに与える圧力が完全に等しくなるか、その差が一定に保たれることを保証することはできません。
斜め上に設置された圧力検出用の膜箱に気泡ができたらどうすればいいですか?
運転開始前に排気を行い、すべてのダブルフランジには洗浄リングと排出バルブを設置しなければならない!これは非常に重要です。
その洗浄用水には、リミッター式の孔板を取り付けるのが最善で、そのまま使用してはいけません
このような運用条件では、ウェッジ型流量計のみをお勧めします。お気軽にお問い合わせください!
現場の状況:1 ヴェンチュリー型遮断要素の長さは約1メートル 2 圧力は4MP 3 温度は200~300度の間 そのため、電磁式や渦流式は全く使用できず、コスト的にも許されない。
なぜくさび形流量計はこのような作業条件で優位性を持つのか?
返答ありがとうございます。問題は洗浄水の流量を制御できないことです。媒体の圧力は4MPで、洗浄水の圧力は5MPあります。洗浄水用のバルブがうまく制御できず、少し回すだけで流量が増えてしまいます
https://nj01ct01.baidupcs.com/file/dadcfc48687accfef999056381bcd2d5?bkt=p3-1400dadcfc48687accfef999056381bcd2d518b05ff700000002c8fd&fid=570722253-250528-592828513073210&time=1528539457&sign=FDTAXGERLQBHSK-DCb740ccc5511e5e8fedcff06b081203-39a%2BuV%2Fal9ZlIFLhjHAkiFr02sg%3D&to=63&size=182525&sta_dx=182525&sta_cs=0&sta_ft=jpg&sta_ct=0&sta_mt=0&fm2=MH%2CYangquan%2CAnywhere%2C%2Chenan%2Cct&vuk=570722253&iv=0&newver=1&newfm=1&secfm=1&flow_ver=3&pkey=1400dadcfc48687accfef999056381bcd2d518b05ff700000002c8fd&sl=76480590&expires=8h&rt=pr&r=638693663&mlogid=3705337336001948322&vbdid=2941316200&fin=1015114344.jpg&fn=1015114344.jpg&rtype=1&dp-logid=3705337336001948322&dp-callid=0.1.1&hps=1&tsl=80&csl=80&csign=i%2FCr%2B2GFZJPIK1fix08pxvr5st4%3D&so=0&ut=6&uter=4&serv=0&uc=2863953481&ic=1019043252&ti=26fa64dbec28822470e90e72baccbd72b7c2c286992c085a305a5e1275657320&by=themis