バルブ上の磁気式接近スイッチは、直接DCSのDIチャネルに接続できますか?

2018-05-11View Original

Thread Content

この投稿は、2018年5月12日14時40分に未来_XACYによって最終的に編集されました。タイトルの通り、バルブの開閉状態を示すために使用される2線式の磁気式接近センサーですが、これをDCSのDIチャネルに直接接続してもよいのでしょうか?diのクエリ電圧は48Vです。 画像を出します。この磁気式接近スイッチはDIカードに直接接続でき、こちらでは新華のDCSシステムを使用しています。
Reply #22018-05-11
磁気式接近スイッチの動作電圧はセーフガードからの供給が必要であり、通常はDIカードに直接接続することはできません。機械式スイッチなら大丈夫です。
Reply #32018-05-11
スイッチの性能パラメータを確認して決める必要があります。無闇に接続しないように、スイッチの取扱説明書を調べるのが最善です。
Reply #42018-05-11
p+fの磁気スイッチは、専用に設計されたセーフガードのようです
Reply #52018-05-13
電源付きのDIなら、バルブのフィードバック用近接スイッチに直接接続できるはずですが、電源なしのDIでは近接スイッチを接続しても意味がありません……機械式スイッチは一般的に内部抵抗がないので、DIの内部電源か外部電源かを確認する必要があります。 直接使うのはあまりお勧めできず、中間リレーを使った方が安全です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.