サンソンのポジショナーの接続端子図がわからない。上手な人、教えてください

2018-05-14View Original

Thread Content

私は海洋工学の仕事をしており、化学工学には初めて触れるところです。この端子接続図にあるEi/AやG/Eiというのは何を意味するのでしょうか?私としては、これらを空気圧比例弁の開度制御用の値として捉えています。上の一列の記号がそれぞれ何のために使われているのか、教えてください。
Reply #22018-05-14
G/Eiはバルブ位置フィードバック信号(4-20mA)用の接続端子で、図中の中国語の説明と同じです。図中の中国語の説明によって、各部品の機能がはっきりと示されています。81 82:電磁弁、83 84:故障警報、51 52 41 42:バルブ位置スイッチ
Reply #32018-05-14
このポジショナーでは、2本のワイヤーのみを81、82に接続しており、つまりDCSがそのスイッチの比率を制御します。n 電磁弁のこの端子は、どのような場合に接続する必要がありますか?他に、どのような状況で使われるものがいくつかありますか?
Reply #42018-05-14
"このポジショナーは、2本のコア線しか81、82番に接続しておらず、制御信号として11、12番端子に接続するのではないですか?
Reply #52018-05-14
そう、私の返信が間違っていました。11 12です
Reply #62018-05-16
81、82は電磁弁に接続され、インターロック制御が必要な場合に配線し、システム内にリレーを配置して通電・遮断を制御する。 83 84 故障アラーム。必要な時にいつでも、システムのDI端子板にアクセスし、システムのDIカード内に入ることができます。 51 52 41 42 バルブ位置スイッチ。ご自身のバルブに応答スイッチが付いている場合のみ接続してください。これらはすべて、あなたの工程要件およびPIDの記述に基づいています。バルブにこれらの付属品を取り付けるかどうかを決定する際、設計院は仕様書を作成する段階で要求事項を示します。
Reply #72018-05-17
11、12は制御信号を接続するために使用し、31、32はバルブの位置フィードバック(4–20MA)を接続するために使われます。一般的にこれら2つの信号がよく使用され、電磁弁の機能はあまり使われません。必要でなければ、外部に電磁弁を追加した方が安全で、メンテナンスも容易です。
Reply #82018-06-07
うーん、この投稿には返信してみないと……x68j

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.